我厂有几台进口的直流测速发电机,更换轴承时要将转子抽出,正确安装好测试,其输出电压值都会变成原来的60%,而且3台都是一样,是什么原因?请教各位师父了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
勃龙工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:45帖 | 2857回
年度积分:0
历史总积分:6383
注册:2004年4月03日
发表于:2007-03-20 02:58:00
1楼
转子装反了吗??
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-20 09:23:00
2楼
你的测速机如果是永磁的,在转子抽出时,永磁体将失磁.所有永磁体的电器,必须要保证磁短路,才不会失磁.
回复
引用
举报
削锋
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:100帖 | 2953回
年度积分:0
历史总积分:8816
注册:2005年3月02日
发表于:2007-03-20 10:37:00
3楼
学习中。
回复
引用
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2007-03-20 15:31:00
4楼
有可能是永磁失磁
回复
引用
举报
y&m
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年6月20日
发表于:2007-03-20 20:10:00
5楼
如果是永磁失磁了,为什么3台都失去同样的量呢?而且它还能用,只是原来输出60V,更换轴承后只有40V,(在相同的转速下)。
回复
引用
举报
黄贵波
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:25帖 | 369回
年度积分:0
历史总积分:603
注册:2005年4月09日
发表于:2007-03-20 20:21:00
6楼
如何保证抽出转子时又不能失磁呢
回复
引用
举报
cxz2365
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 163回
年度积分:0
历史总积分:323
注册:2005年11月07日
发表于:2007-03-20 20:53:00
7楼
学习中。
回复
引用
举报
y&m
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年6月20日
发表于:2007-03-20 21:26:00
8楼
没想到要保证磁短路的问题,很难保证失磁的发生。这样的话轴承的寿命也就是发电机的寿命了。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-21 13:32:00
9楼
可不抽出转子,或边抽出转子边用转子形状的铁块短路磁极.
回复
引用
举报
y&m
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年6月20日
发表于:2007-03-21 20:13:00
10楼
学习了。但我这个测速发电机只有一边开口,另一边是封闭的。这又引出另外一个问题了:在装转子之前磁场是开路的,如何装配?
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-03-21 20:46:00
11楼
我了解以下发电机转数是多少,额定的电压是多少,你说的60%是额定转数吗。检查连接器是没有松动吗。把发电机夹到调速电转上看一下电压是否有变。我用过很多发电机遇到过这情况一般都是连接器松。发电机不可能坏。我感觉跟你的主机速度标定有关为何。发电机给主机电压反馈检测束度看以下标定
回复
引用
举报
Isaiah
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 380回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-21 22:20:00
12楼
如果失磁那该如何充回磁呢?谁能说一下解决方法呀?
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-03-21 22:25:00
13楼
+发电机是永磁的为何能失磁
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-03-21 22:26:00
14楼
发电机是交流的吗
回复
引用
举报
宇宙飞船
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1188回
年度积分:0
历史总积分:1431
注册:2007年3月12日
发表于:2007-03-22 09:27:00
15楼
永磁失磁是有可能的,只要采取了措施就不会了。
回复
引用
举报
工控之小舟
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 291回
年度积分:0
历史总积分:1482
注册:2006年11月17日
发表于:2007-03-22 10:54:00
16楼
学习中
回复
引用
举报
y&m
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年6月20日
发表于:2007-03-22 19:37:00
17楼
回37上电:我是用一台固定转速的电机带动那三台更换过轴承的发电机,其发出的直流电压是40V,而没有拆过的发电机是60V。整流子和炭刷都是好的。
回复
引用
举报
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2007-03-22 21:13:00
18楼
拆卸时不能加温,否则要失磁
回复
引用
举报
Isaiah
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 380回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-22 21:17:00
19楼
会不会是在安装的时候敲击了?听说敲击也会造成失磁的
回复
引用
举报
37
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:81帖 | 415回
年度积分:0
历史总积分:974
注册:2007年1月24日
发表于:2007-03-22 22:06:00
20楼
老外的发电机转数一样电压却不一样转子是好的电刷好的好的。永磁体没活动吧。发电机在转的时候用两个36伏灯泡串起来接上看一下压降。用直流电流表测一下电流与好的对比一下看在议
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电工热天该不该穿短袖?
[2761]
什么样的人很难当项目经理?
[1561]
RTU与PLC的区别
[1882]
纺织印染厂自动化
[2086]
LED能不能改变电压等级而实现...
[2864]
冗余控制系统的原理及性能优...
[5400]
四方E350变频器在EJM128K细纱...
[1648]
通过SIM或UIM卡上的号码可以...
[2665]
2007年第四届中国国际印刷新...
[1851]
帮忙编写系统程序
[1979]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页