发表于:2007-04-14 18:50:00
楼主
最近,单位上一台配电柜进行改造时发现发电机出线处在外边零线上电工多加了一把双掷开关,据电工说发电时要将供电变压器来的零线切断,将发电机的中线与负荷处的零线相接,这样保证隔离了变压器侧零火线后才能正常工作。平常电力变压器供电时又转换过来。我觉得特别奇怪,电力变压器侧的火线要切断这很正常,但为什么零线也要隔离呢?我偏不信这邪,配电柜改造时我坚决按照我的思路改,零线共用。但在施工结束后在没有隔离电力零线(三相火线已隔离)的情况下,发电机就是不能正常工作,找了外单位的人来修:一隔离零线,工作就正常了,但他也没有说原理。我傻了。。。。。。求教各位能不能说说看,我还是觉得我是对的,但事实他们是对的!难道是发电机有特别的地方?发电机型号:STC-50三相交流同步发电机,柴油动力。