智能定位器与电气定位器气源条件谁更宽? 点击:612 | 回复:2



波波嘟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2007-11-05 20:35:00
楼主
能比较几款智能调节阀的气源质量的要求嘛?特别是气源中含的颗粒要求。我和同行就这个问题有较大争议。我觉得智能定位器气源条件要比电气定位器要求宽。 



流血的狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 329回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2007-11-05 21:31:00
1楼
确实,智能阀门定位器要求宽些,一般都不需要带过滤减压器。

Ricokent

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年3月18日
发表于:2015-03-25 17:39:56
2楼

阀门定位器,无论是机械的还是智能的,对气源的要求都是无油、干燥、清洁的压缩空气。

只是到了工业现场,气源有时难以达到标准,难免会有含水、含油的情况,这样的压缩空气会堵塞定位器内部的气路。对于机械定位器,存在喷嘴挡板结构,喷嘴的孔径很小,容易发生堵塞的情况,而智能定位器多采用压电阀的结构,孔径相对大,所以不容易堵塞。有其他关于定位器的问题可以加我Q394778805,共同探讨。一般过滤减压阀都是要带的。