求助:s7-300对变频器的控制 点击:670 | 回复:6



torihwg

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2008年1月02日
发表于:2008-03-18 00:15:00
楼主
请问,s7300通过profibus-dp控制西门子,ABB,施耐德变频器,16位控制字PZD1每一位有什么作用,望高手赐教,谢谢!



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-03-18 01:55:00
1楼
根据变频器的品牌及种类,控制字的每一位定义可能有所不同,可参照相应的说明书。

torihwg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2008年1月02日
发表于:2008-03-18 10:14:00
2楼
可是我看有人做施耐德的,发0001,变频器能转动,发47F变频器也能转动,所以我就糊涂了

漂漂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年6月03日
发表于:2008-04-02 16:49:00
3楼
北京安拓普公司优惠提供Profibus-DP模块,详情请见http://www.ontop-tech.com.cn/profibus/profibus-gate.htm

本公司的Profibus-DP模块
应用广泛:凡具有485 接口,标准ModBus协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线Profibus的互连。如:具有ModBus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。

应用简单:用户不用了解Profibus和ModBus 技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。

透明通信:用户可以依照Profibus通信数据区和ModBus通信数据区的映射关系,实现Profibus到ModBus之间的数据透明通信。

欢迎来电咨询:
Tel:010-88203076/69   13810537728 王小姐
Email:wangke@ontop-tech.com
http://www.ontop-tech.com.cn

chl_028

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2009-03-03 14:43:40
4楼

回复内容:
对:torihwg 关于可是我看有人做施耐德的,发0001,变频器能转动,发47F变频器也能转动,所以我就糊涂了 内容的回复:


施耐德控制字047F使能,取消使能047E,只是差在0.0位上,原来的047E已经存在CPU中,因此只发1就可以了。

同样西门子,控制字9C7F使能,9C7E停车,然后在写1也有效。

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2009-03-03 20:19:22
5楼
厉害啊,都是高手,               

voloFuny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年3月02日
发表于:2009-04-08 09:49:39
6楼

这个你要参阅相应的变频器对应的DP模块的使用手册来的。