各位同行好 ,我现在在遇到个问题,请大家帮忙看下,不甚感激
我的PLC300 315-2DP与三个MP277 通过PROFIBUS DP通讯,通讯能连的上,可刷新速度很慢,按键需要5S左右才能响应过来,导致操作困难。我想请教这是什么原因? 现场PLC距最后一个屏的最大距离是100M,但以前做过和5个OP屏相距200多米的通讯也是正常的。请同仁助我一把 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ylp1982
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2007年12月06日
发表于:2009-07-12 20:31:36
1楼
我也遇到过这样的问题,其实很简单,在触摸屏软件里变量的采样周期改了就好了!!希望对你有帮助
回复
引用
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2009-07-15 22:04:17
2楼
应该是采样周期的问题啊,呵呵,
回复
引用
举报
冰蝴蝶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:164
注册:2006年3月13日
发表于:2009-11-05 13:52:24
3楼
请教一下,一个315要怎么和三个277通讯,怎么连
回复
引用
举报
杭儿风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 318回
年度积分:0
历史总积分:873
注册:2002年3月21日
发表于:2009-11-06 10:31:26
4楼
回复内容:
对:冰蝴蝶 关于
请教一下,一个315要怎么和三个277通讯,怎么连
内容的回复:
315加通信处理器cp342-5,OB1中调用 FC1、FC2, 三个277设定上好地址