挤出机用旋转编码器与压力传感器与变频器控制那个更完善? 点击:438 | 回复:2



langmenav

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2008-05-28 19:31:00
楼主
我公司有4台挤出机,小日本的控制方法是采用旋转编码器和压力传感器来控制的,而我国国产的一台挤出机则采用变频调速的方法来控制,具现场的操作来说,还是小日本的机器要好用。为什么我们就没有这样的思想呢?



gj0208

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-05-30 11:44:39
1楼

变频器更好用.变频器也有这个功能,能用外部信号控制速度..我们公司就改了很多台.效果不错.

我是厦门格力特自动化科技有限公司,可以联系我一起讨论一下..

电话:13515960612  高先生

langmenav

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年1月13日
发表于:2008-05-31 23:57:24
2楼

要是有两台挤出机同时工作,变频器的精确度就稍差了。

还有其他的方案吗?