首页 上一页 1 2 下一页 尾页

MODBUS通讯距离问题 点击:11720 | 回复:29



ERSUO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年5月22日
发表于:2008-06-10 13:26:17
楼主
各位MODBUS高人请指教:有个项目有40个台达PLC,分散分布在2KM范围内的各处,请问:用485走MODBUS协议能通讯上吗?(在加中继的情况下)在线等,各位高人不吝赐教!



genie9961

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年5月18日
发表于:2012-07-29 16:51:45
21楼
2KM  加个中继就OK了

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2012-07-29 17:45:43
22楼
做过个类似的。用的光纤。如果考虑成本,加个中继就好。

yikongda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2012年6月12日
发表于:2012-08-01 16:08:05
23楼

这个系统其实和速率有关系,如果低速如9600以下,可以加隔离中继器实现;确保总线驱动能力足够就好,如果高速的可考虑加光纤中继分为几个总线段,可确保通讯无忧。使用YFM1/YFM2系列MODBUS总线光纤中继器+YHM3系列MODBUS隔离中继器即可实现。

深圳易控达(www.yikongda.com)国内顶尖的工业通讯方案提供商,可为客户定制通讯方案,QQ:1767167568

eissoft

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-08-19 23:07:06
24楼

直接用485总线通信信号会衰减,影响通信质量。其实用简单的方案,把相近的20台组成一个链路,另外20台组成一个链路,通过GPRS透明传输,硬件增加不了多少成本,软件可以不用更改。具体可以交流QQ:11744171

xiaoliu000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2013年10月09日
发表于:2013-10-26 10:08:17
25楼

深圳市易控达科技有限公司作为国内最齐全的现场总线光纤中继器和隔离中继器生产厂家,总线系列包括:Profibus、PPI、MPI、Modbus、CAN 、CANOpen、DeviceNet、 ControlNet、S908 RIO、Moubus Plus(MB+)、GE Genius、Memobus、Interbus、DH/DH+、Lonworks、RS232/485/422/USB等,可以完全取代西门子、施耐德、三菱、菲尼克斯、莫迪康、罗克韦尔、赫斯曼、ABB等国外品牌同类产品;国内首家推出工业级高精度电流量信号、电压量信号、开关量信号、脉冲量信号转光纤远距离通讯模块,可以取代现场总线的远程I/O分站;非网管型工业以太网交换机、网管型工业交换机、光纤收发器和串口服务器为客户构建完整的以太网通讯网络。


http://www.yikongda.com

商务部:刘小<此处内容被屏蔽>

Tel:0755-22670786/82842038-802

Fax:0755-82842013

Mobile:18123743249

QQ:   2041598879

E-mail: 2041598879@qq.com


jslymxd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2013-10-28 20:53:03
26楼

用485通讯也太慢了

 

hiliuyj123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2014年7月28日
发表于:2017-03-20 22:54:04
27楼

RS485 加中继 可以到很远, 几公里都可以, 但要选合适的中继器。


**************************************************************

欢迎交流 : tel: 173-1779-7356

email: hiliuyj@163.com


bioe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2018-06-26 10:13:16
28楼

RS485 加中继 可以 到很远, 几公里都可以, 但要选合适的中继器。

梦若晨曦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2016年8月18日
发表于:2019-06-18 10:04:42
29楼

洒家可以负责任的告诉你实际情况下不超过500米