AB plc 重新上电后,通讯模块,模拟量输入模块有问题? 点击:1600 | 回复:6



Dec

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:425
  • 注册:2002年11月04日
发表于:2008-06-19 18:27:44
楼主

我用的PLC LOGIX 5000, cpu是1756- L63的。通讯模块是1756CNB,模拟量模块是1756-IF16。在一次掉电重新上电后,模拟量模块红灯闪烁。
RSLINX 显示1756CNB红色叉。请问是怎么回事




怀望行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1001
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2008-06-22 22:28:43
1楼

重新上电试一下.看看情况.

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-06-23 12:01:42
2楼

电池有吗,可能要重新规划阿,看看通讯问题啊

mushroom

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2005年10月07日
发表于:2008-07-01 10:24:07
3楼

可以带电插拔1756CNB模块, 一般能够解决这个问题.

模拟量模块在1756CNB正常后如果还闪烁,只能够扫网,重新RESCHEDULE整个网络,大多是因为RPI时间有问题,

而这个时间的修改只能够通过扫网来设置.

zhenying

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 363回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2392
  • 注册:2007年9月02日
发表于:2008-07-06 09:54:40
4楼
带电插拔1756CNB模块,多试几次

阿丁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2013年8月09日
发表于:2018-11-09 12:50:27
5楼

插拔1756CNB模块, 一般能够解决这

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年9月06日
发表于:2021-08-22 21:57:05
6楼

新手来学习