欧陆装置591P/35A出现丢失脉冲报警? 点击:415 | 回复:3



大华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2008-09-02 09:22:40
楼主
         欧陆装置591P/35A在轻载时正常,在负载较重时出现丢失脉冲报警,怎么处理?



jmzlp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2008-09-02 10:00:56
1楼
有没有做电流环优化?

大华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2002年11月23日
发表于:2008-09-02 11:57:10
2楼

做了,但和电流优化没有关系吧!丢失脉冲说明整流出来的6个波头至少少了一个,

和电流环的参数没有关系,如果参数有问题,只是电流环不稳定,但波头应该是齐的

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-09-13 22:47:59
3楼
那你仔细检查下板上的触发接插件看看