求助:hart帧数据格式
点击:
917
| 回复:
2
清风离邪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:215
注册:2002年6月05日
发表于:2008-11-05 16:22:48
楼主
在一个项目中,我使用西门子s7-300PLC连接西门子超声波流量计FUS060,在使用STEP7编程使用命令3读取流量计的值。现在问题是,我需要自己写一段主设备(PLC)到设备(FUS060)的HART报文,按照hart协议,报文格式应为:前导符 定界符 地址 命令 数据长度 数据 校验。前导符和定界符我都还能勉强理解。但是地址我就头疼了。书上说“长格式地址长度为五个字节,由第一字节的低6位及其后连续四个字节共38位构成,由仪表唯一标识码的低38位表示,由6位仪表制造厂商标识代号,8位仪表类型代码及24位仪表序列号组成。”我现在请教各位大大的是:上文中提到的后4个字节,即6位仪表制造厂商标识代号,8位仪表类型代码及24位仪表序列号在哪里可以查到?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dgq928
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2006年11月13日
发表于:2008-11-11 15:45:55
1楼
你发送短帧0号命令,即:FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82 ,在回答的信息里就可以找到你要的信息。可以加我QQ,516958395
回复
引用
举报
lmhforever
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2008年12月03日
发表于:2008-12-03 11:14:21
2楼
我的理解:
这个肯定是由仪表厂商提供的啊,我们都是有一个文件,里面存放着各个主要仪表厂商的代码,所以程序可以读取这个文件,来获取这些信息了。