首页 上一页 1 2 下一页 尾页

研究PROFIBUS的同行注意了! 点击:1400 | 回复:21



lovewwg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2198
  • 注册:2003年9月26日
发表于:2008-11-28 15:08:58
楼主

我们都知道,PROFIBUS包括三个部分,PA,DP和FMS,但实际上,国际标准仅仅引入了欧洲标准的DP部分,而对于PA,FMS的使用很少,特别是FMS,实际上,已经被工业以太网代替,基本退出历史舞台。而在06年我国发布的GB/T 20540-X-2006标准完全是照搬国际标准,所以大家,在学习PROFIBUS时,注意不要走弯路。

此外,还有,就本人的研究来看,PROFIBUS标准的学习还是推荐看欧准的EN 50170,比较易懂!而研究也不要太追究过全,只需研究DP的MS0部分即可,对实际需求足矣!

实际上,PROFIBUS的书籍除了标准,中文数据不是很多,但是06年底清华大学出版的《PROFIBUS协议分析和系统应用》值得一读,尽管里面有部分错误(如3.3.2节)。




lele_1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2008-11-28 15:16:58
1楼
shi de ,自己有时间就需要看看报

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-11-28 23:19:50
2楼

楼主是否可以上传《PROFIBUS协议分析和系统应用》?

zxjnb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-11-29 08:35:28
3楼
1楼的,看报要看什么报呀,我是菜鸟

zxjnb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年1月15日
发表于:2008-11-29 08:42:40
4楼
对了,我想再问下,如果总线其中壹个插头从一个从站拔出后,CPU上是否会报BF报警呢?

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2008-11-29 21:48:52
5楼
引用zxjnb 的回复内容:对了,我想再问下,如果总线其中壹个插头从一个从站拔出后,CPU上是否会报BF报警呢?



我想是要报警的

longwaves

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2008-12-01 22:33:35
6楼
总线其中壹个插头从一个从站拔出后,CPU上会报BF报警

longwaves

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2003年6月18日
发表于:2008-12-01 22:34:54
7楼
没错,FMS已经推出舞台了!!

bluecom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-06 14:46:38
8楼
产品名称:Ci-pf110/120 Profibus 数据光端机(低速)
描 述:
Profibus数据光端机,通信速率9.6k-5M自适应,支持点对点,星型和级联拓扑结构,DIN35导轨安装,DC9~30V宽电源输入。

详细介绍:
Hot! Profibus-DP协议至单模或多模光纤数据光端机(SIEMENS OLM-G11/12替代品)

简介:
电接口采用工业端子结构
标准工业35mm导轨安装方式,
DC10-30V宽电源输入模式,内置隔离电源模块
标准SC光纤接口(可根据用户要求订制,支持FC、ST接口)
光纤最远通信距离可达60KM
支持ModeBUS、ProfiBUS、Foundation、FieldBUS等各种工业控制协议,
最高通信速率可达5M。

规格:
支持A、B半双工工作模式;
通信速率:0-5M;
隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤波长:多模:850nm、1310 nm,单模:1310 nm、1550nm;
传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um,单模:8.3/125、9/125um、 10/125um
传输距离:多模2KM; 单模:10~60KM
光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
电流电源:DC9-30V ;500mA
工作温度:-10-70℃;
相对湿度:≤90%(无冷凝)
存放温度:﹣40~80℃

订购信息:
Ci-pf110:1对单模或多模光接口,支持点对点网络拓扑结构;
Ci-pf120:2对单模或多模光接口,支持点对点、链形、星形网络拓扑结构。

应用:
电力系统,交通,能源监控及工业控制等领域。



版权所有©2008深圳市讯记科技有限公司 All rights reserved 粤ICP备07008681号


anney1201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年3月02日
发表于:2009-03-27 16:34:22
9楼

话不能这么说,虽然FMS是推出舞台了,但是PA还是有一定的应用,而且应用前景还是相当广泛的。

那么请问楼主,对PA的研究,有什么建议呢?

profibus宝典

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-04-01 10:59:32
10楼
出售《profibus实用宝典》一书


本书内容包括PROFIBUS原理、结构、应用基础及其在STEP7中的组态、编程、诊断、安装、调试等,并基于西门子公司的SIMATIC S7 自动化系统以许多实例来说明PROFIBUS-DP的使用。

特惠价50元/本。

有意了解本书者,可给我发送邮件索取该书目录。

邮箱:profibusbaodian@163.com

联系人:刘小姐 010-8099 6470

CONTROL

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-04-20 10:43:45
11楼

中文版的图书多介绍几本

【冰峪】

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2009-04-20 15:24:51
12楼
我实验室是国内唯一可对MODBUS、PROFIBUS(PA)产品进行通信一致性和互操作性检测认证的实验室,通过MODBUS IDA国际组织认证的产品,可以大大提高产品在市场上的竞争力,欢迎希望提高产品自身竞争力的厂家和我联系。联系方式:【010-63465516】【13911260297】【邮箱:by2008@gmail.com】【QQ:530955225】【http://www.mcdl.org.cn】

liushq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2009-04-22 14:21:08
13楼

现在西门子给的网络配置都用以太网代替fms了

liushq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年4月20日
发表于:2009-04-22 14:23:27
14楼

回复内容:
对:zxjnb 关于对了,我想再问下,如果总线其中壹个插头从一个从站拔出后,CPU上是否会报BF报警呢? 内容的回复:



是会报警

若你把profibus接头的终端电阻打到“on”的话就不会报警了,后边的网络就给切断了

thebigblue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2009-04-22 14:57:39
15楼
PA没用的话西门子不会推他们家的耦合器了

姜兴伟1986

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2008年10月24日
发表于:2009-04-24 22:35:38
16楼

VR单片机SPC3开发板


订购信息型号 产品名称 CAN通道数 单价 描述
AVRSPC3 SPC3开发板 1 ¥800 SPC3开发板
备注: 2008年4月新升级!全面支持PROFIBUS协议,速度9.6K-12M波特率自适应
现货,该价格已含快递费用,1-2天可到达。性价比业界最高。

供货状态:现货
产品简介




9..24V供电,PROFIBUS速度支持9.6K......12MBps

一个232口,一个485口

单片机采用ATMEL公司的AVR单片机MEGA162

提供测试通过的HEX文件

如需源代码可另行购买

清单:

开发板一块
串口线一根
光盘一张
光盘中含有PROFIBUS与PROFINET详细的开发协议(PDF格式)




以下为主站对的从站的GSD文件,目前只支持这一种GSD从站的测试,在数据桢
的显示过程中主站的地址不会改变,由于时间原因没有作修改,可以设置端口号,
波特率(只支持9.6K,19.2K两种速度),主站、从站地址可改.用485<->232转换器
连接电脑与SPC3从站后点连接即可开始测试,目前可能使用USB转232的电脑上不
能正常使用.此为测试版,但在我的电脑上均与SPC3设计的从站进行了几百万次
正常的数据交换.但由于本人技术水平有限,难免有设计的不周到之处,希望大家
指出来的啦,让我们共同完善这个主站测试软件.





软件的下一版本的功能将会更多,支持GSD文件的导入,使软件支持更多的从
站.支持图形组态.

Power By 内存不足

欢迎到我们网站技术论坛: http://www.easy-plc.com/bbs
;---------------------------------------------------------------------
; GSD-File for PROMCU.COM SPC3 test board
; Supports auto baud
; Supports 12MBaud
;---------------------------------------------------------------------
#Profibus_DP Slave Test
GSD_Revision = 1
Vendor_Name = "PROMCU"
Model_Name = "Profibus Test board"
Revision = "V1.0"
Ident_Number = 0x0008
Protocol_Ident = 0
Station_Type = 0
FMS_supp = 0
Hardware_Release = "V1.0"
Software_Release = "V1.0"
9.6_supp = 1
19.2_supp = 1
93.75_supp = 1
187.5_supp = 1
500_supp = 1
1.5M_supp = 1
3M_supp = 1
6M_supp = 1
12M_supp = 1
MaxTsdr_9.6 = 60
MaxTsdr_19.2 = 60
MaxTsdr_93.75 = 60
MaxTsdr_187.5 = 60
MaxTsdr_500 = 100
MaxTsdr_1.5M = 150
MaxTsdr_3M = 250
MaxTsdr_6M = 450
MaxTsdr_12M = 800
Redundancy = 0
Repeater_Ctrl_Sig = 0
24V_Pins = 0
Implementation_Type = "SPC3"
Freeze_Mode_supp = 1
Sync_Mode_supp = 1
Auto_Baud_supp = 1
Set_Slave_Add_supp = 0
Min_Slave_Intervall = 1
Modular_Station = 0
; Max_Module = 1
Max_Input_Len = 32
Max_Output_Len = 32
Max_Data_Len = 64
Modul_Offset = 255
Max_User_Prm_Data_Len = 0
Fail_Safe = 0
Slave_Family = 0
Max_Diag_Data_Len = 6
Module = "16 Byte In, 16 Byte Out" 0x1F,0x2F
EndModule




系列资料请到我们的网站下载:

现场总线之家: www.easy-plc.com
QQ:604689196

手机:18915031730

EMAIL:jiangxingwei19860410@126.com

支持支付宝付款

holly_pest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2009-05-20 16:48:54
17楼
《PROFIBUS协议分析和系统应用》一书,确实不错。正在学习中,个人强烈推荐。

深水渔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1660回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2007年12月17日
发表于:2009-05-20 18:00:13
18楼
引用longwaves 的回复内容:总线其中壹个插头从一个从站拔出后,CPU上会报BF报警



马上报...........所有的子站没有 输出...............

yczyqc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2008年8月01日
发表于:2009-05-22 20:59:52
19楼
回复内容:
对:holly_pest 关于《PROFIBUS协议分析和系统应用》一书,确实不错。正在学习中,个人强烈推荐。 内容的回复:


pdf格式的吗?能否上传上来。或者发到我的邮箱里面去。谢谢了qc550@qq.com

holly_pest

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年12月26日
发表于:2009-06-02 13:30:37
20楼

不好意思,我买的书。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师