关于can转profi-dp的问题 点击:411 | 回复:2



wowtj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月03日
发表于:2008-12-03 15:59:28
楼主
大家好,情况是这样的,现在我公司设计的产品作为从设备使用的can总线,但是客户的主控使用的profi-dp,为了尽快与客户联调,我们从esd公司找到一款can-dp模块,可以将can的id映射到plc的地址中,相当于做个总线协议转换,但是问题是客户主控参考的行规使硬件组态时必须组态一个长20 BYTE连续的IO模块,而esd的模块最长只能组态8 BYTE,不知道大家还知道有没有哪个厂家有这种can转dp的模块啊?最好能支持profidrive行规的,谢谢!



工控人007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2008-12-04 09:57:04
1楼
北京鼎实创新科技有这种模块,打这个电话 010-82078295 咨询一下

SHUILONGTOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2003年4月02日
发表于:2009-05-07 12:01:53
2楼
用esd公司的CANOPEN-DP已解决此问题