变压器空载运行时如何解决功率因数低的问题 点击:16820 | 回复:28



湖北新人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-12-29 14:46:11
楼主

各位高手:

你们好!

        我现在有个头痛的问题,公司有一台315KVA的变压器已经投入,可整天就是轻载运行,每天只用45度电,基本上就是空载运行,功率因数相当低,这个月我们就因为功率因数低挨罚了,公司让我想办法,我现在想把变压器高压停止运行,然后一个月找个几天运行一下大功率的电机看能不能改善问题。




StoneChen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 330回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:852
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2008-12-29 14:51:04
1楼

你们公司有电容补偿柜吗?没有的话最好加一下!

aiya7311

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年9月07日
发表于:2008-12-29 16:10:11
2楼

要加电容补偿来提高下功率因数,我们厂也是,功率因数低了,要罚款。

mwx073

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2008-12-29 16:29:34
3楼

加电容补偿柜进行功率因数补偿

向上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-12-29 18:55:20
4楼

你该不会把电容补偿柜给关了啊,我就碰到过这样的一个厂家

 

狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2008-12-29 19:36:54
5楼
加无公补偿贝 

jackyuan006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2008-12-29 19:42:56
6楼
加电容补偿,若没有和领导说赶快加上。

湖北新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2008-12-30 11:10:08
7楼

各位,我情况说的不详细,我们并不是没有电容柜,现在的问题关键是无功功率大于有功功率,如果再投电容不是过补吗?过补反无功大了也不行啊。我说的问题是变压器空载时有没有办法提高功率因数?能到只能如供电局说的变压器报停吗?

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-12-30 11:21:17
8楼
莫紧张这是正常情况,负载加大就OK了,负载不够的话,都有这个情况。

StoneChen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 330回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:852
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2008-12-30 13:26:25
9楼

呵呵,那只能换小的变压器了!

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-12-30 13:35:09
10楼
呵呵,附近没有其它的电源了吗?

老笨猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-31 18:07:02
11楼
你的电容柜是0.38kv的没有用     要10(或6)kv电容柜才能够补偿 但只有变电所才能使用  告诉公司领导 一是继续诶罚 二是报停315KVA变压器 买一个10--20KVA的变压器(视负荷情况)安上就解决了 也可以不买变压器用别人家的电源给点电费不就结了

zjl2008

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2008-12-31 18:14:31
12楼
为什么唉罚呢楼上说的对,找个电源用一下

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2008-12-31 21:02:17
13楼
空载时变压器的损耗肯定是有的,如果负荷不是很大,可以考虑换一台功率小一点的

电工学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 939回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2002年9月20日
发表于:2009-01-02 17:00:07
14楼

同意

StoneChen 1楼

你们公司有电容补偿柜吗?没有的话最好加一下!

 

反正迟早都要加

先加一台小的,容量刚好等于变压器的无功功率,接上就不用再投切了

 

同意 求专

呵呵,附近没有其它的电源了吗?

同意 老笨猫

也可以不买变压器用别人家的电源给点电费不就结了

 

也可以不买变压器让别人家用你们的电给点电费不就结了

你们还能提高功率因数



我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2009-01-02 17:40:54
15楼
加电容补偿来提高下功率因数

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2009-01-02 19:03:49
16楼
引用湖北新人 的回复内容:

各位,我情况说的不详细,我们并不是没有电容柜,现在的问题关键是无功功率大于有功功率,如果再投电容不是过补吗?过补反无功大了也不行啊。我说的问题是变压器空载时有没有办法提高功率因数?能到只能如供电局说的变压器报停吗?

投电容是减小无功功率的,怎么会过补呢,是不是单个电容太大,补上去就过了?那就换容量小的电容

报停,换小变压器




浪里一叶舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2009-01-03 14:10:33
17楼

亲自到其他小企业、小工厂的配电室瞧瞧

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2009-01-03 18:41:37
18楼

变压器空载运行时,无功功率的主要表现是铁损,这恐怕是很难避免的

春天的雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2009-01-04 11:23:01
19楼
这麽大的变压器开着用少量肯定有损耗了,无功补偿起作用不大。报停,换小变压器。


韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2009-01-04 12:18:06
20楼

早知道功率小就弄个小的变压器,有无电容补偿柜啊,变压器空运行会有电度产生的。