污水液位控制首选必须是超声波液位开关,如果适应投入式的很容易堵塞,这是宏观上很容易理解的。
产品中心
产品名称:一体式超声波液位计
产品类别:超声波液位计
产品规格:
产品型号:FCT
产品说明:
技术规格:
量程: FCT4:4.00m(液体)
FCT6:6.00m(液体)
FCT8:8.00m(液体)
盲区: FCT4:0.20m
FCT6:0.25m
FCT8:0.30m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出: 4~20mA
输出分辨率: 实际量程的0.03%
输出负栽: 0~500Ω
显示分辨率: 1mm
显示方式: 4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源: DC20~32v
温度补偿: 全范围自动
介质温度: -45℃~+85℃
压力范围: ±0.1MP
声波束角: 8°(3db)
检测周期: 1秒
参数设置: 3位有感按键
电缆装置: PG13.5密封套
外壳材料: ABS
传感器材料: PVC
防护等级: IP67
安装方式: 螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰: 最小内口径为ф65mm,无其他要求
应用场所: 储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井..
被测介质: 清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试剂 润滑油 重油 沥青…
大连新概念测控技术有限公司
联 系 人:袁
销售热线:0411-39794182
地 址:大连市甘井子区俊龄街91#
网 址:http://www.csbllj.com
首先看环境了:
是生活污水还是工业污水,工业污水一般都有重金属之类的等等,一般东家都会要求非接触式测量,生活污水如果杂质不是很多可以用投入式,杂质沉物太多的还是非接触式比较好.污水处理应该还有一个回收过程,比如一些罐内有机水收集,一般用投入式就可以了.
总之注意以下几点:
一:杂质沉碇多,非接触
二:腐蚀性强,非接触
三:泡沫臭氧罐环境压力投入式
一般来说非接触式都用超声波,可以根据现场来选择,如果符合压力投入式的尽量用压力投入式的.另外超声波不能用在有较大压力的密封罐内.
我前几天在深圳深南电路污水处理回用工程现场去看了下我公司的超声波液位计,工程投资一个多亿,超声波液位计浸水不显示不输出了,是其厂房内一有机水综合水收集罐.罐内泡沫2CM左右.直接用投入式搞定.
。
测污水,用插入式投入式液位计,耐用皮实价格低,有啥不中呢?
照俺村说明书上教滴小招,要是5年内能堵咧,能污损膜片影响测量咧,,,那你就来给俺当爸爸好咧~~~~~~~~~
嘻嘻嘻嘻
http://www.sc-sensor.com/uppic/20111141444316127.pdf
http://www.sc-sensor.com/uppic/201111211401990819.pdf
果真对非接触测量情有独钟呀,使唤下面这个,比超声波那厮,牢靠100倍,嘿嘿嘿
http://www.sc-sensor.com/uppic/20107281746293600.pdf
.
不知二王生产的投入式压力计是个什么宝贝,能够测量污水,污水么就是污油、污泥、泥沙、还有什么乱七八糟的东西都有。偶厂里每次清洗污水池铲除的污泥比拿水泥还糨,说句恶心的比那下水道强不到哪里处,不知二王的宝贝是否能够承受,不会在里面变成古董了吧。
再者现在人类那个聪明,把个污水处理弄得那么邪恶,又是生化,又是接触反应,还有什么正吹反吹,是不是的在加点盐酸,充点臭氧,整个污水处理变成了发酵池还有毒气、毒水、毒泥的混合物,在加上水里还有各种杂质、石子、硬物、金属的冲撞,不知二王的宝贝能否承受住这个连环轰炸。
这个一锅粥的污水其密度就像孙悟空一样变化莫测,我可是至真不知道这个污水的密度是多少,再者是不是的工艺来个正吹反吹什么的,那个污水就翻江倒海的折腾,不知二王的宝贝是否承受的住。
仪表么也分个三六九等,二王的产品那时宝贝,就像现在的精英,偶到没看到现在的白领、精英什么的那个掏过下水道,所以么,这个宝贝还是用在什么纯净水、矿泉水、蒸馏水测量中吧,最次也应是个新鲜水、自来水。