新水电厂试验遇到的问题 点击:129 | 回复:3



保护柠檬

    
发表于:2009-09-19 13:26:59
楼主
       各位朋友,我在新电厂试验时遇到个大问题,希望能得到各位的帮助,在这里多谢了!我们在新电厂试验时遇到了无法建压的问题,转子电流都到空载额定了,转子电压才是空载额定的一半。而且机组振动比较大。这是什么原因造成的呢?机组空转的时候励磁电压为什么会有交流分量?在控制角60到90度的励磁输出波形是怎么样的?希望大家多多帮忙!!


楼主最近还看过

SSI ļʱ