485通信故障 点击:294 | 回复:5



Arshow

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年11月14日
发表于:2009-11-14 11:45:48
楼主

本人在现项目实施遇到以下情况,请跪求帮助.485总线上带了18个设备.现场已在首尾两端加终端电阻,目前在软件采集数据时,出现运行一段之后就开始采集不到数据的情况,.用"串口调试助手"无法调通.重启电脑之后能正常采集一数据.运行一段之后又出现相同情况.重启电脑现次恢复如些反复,现场环境属于高压高磁.望各位高手指教.

在下新手,实在没有积分,只有给各们磕头了,

致谢!




Arshow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年11月14日
发表于:2009-11-14 19:23:18
1楼
本人在现项目实施遇到以下情况,请跪求帮助.485总线上带了18个设备.现场已在首尾两端加终端电阻,目前在软件采集数据时,出现运行一段之后就开始采集不到数据的情况,.用"串口调试助手"无法调通.重启电脑之后能正常采集一数据.运行一段之后又出现相同情况.重启电脑现次恢复如些反复,现场环境属于高压高磁.望各位高手指教.

在下新手,实在没有积分,只有给各们磕头了,

致谢!

[明月夜]

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 3593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7688
  • 注册:2008年3月16日
发表于:2009-11-16 12:31:06
2楼

我用485/MODBUS挂了两台设备,轮巡方式访问,没有任何问题。马上要改成6个从设备,

就不知会不会出现问题了,我没接终端电阻。

 

欧迪

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:561
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2009-11-16 12:43:59
3楼

不知用的是星形布线方式还是挂网式布线方式

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2009-11-16 13:56:43
4楼
变送器是单工的不管任何时间都在发数据,单工通讯信息数据冲突,没办法!要主机询问才给数据,改造成不询问不给数据。就不会造成冲突。还有个办法隔段时间系统重启,注意下实际多长时间发生一次,在这个时间范围内离散各个系统硬件、系统断电自动重启。尽量躲开强干扰,用屏蔽线。

angtron

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2010年1月21日
发表于:2010-04-01 23:17:16
5楼

有可能是电压不稳定的结果么?最后的解决办法,楼主发一下。