对于10.5~18kV,容量大于IOMW的发电机线棒规定见表2-6.

表2-6 发电机局部更换条式线棒交流耐压试验值

序号

线棒所在部位

试验形式

试验电压(kv)

l

单根线棒下线前

单根;直线部分包金属箔接地

2.75Un+.5

2

下层线棒下线后(与其他线棒连接前)

单根;其余线棒接地

0.75(2.5 Un+2.O)

3

上层线棒下线后(打完槽楔,与其他线棒连接前)与下层线棒同试

其余线棒接地

0.75(2.5 Un+1.O)

4

连接,焊接完成,接头绝缘完成后

分相

0.75(2.O Un+3.0)

5

所有更换工作完成后

分相

1.5 Un

如果发电机制造厂家有明确规定,应参照厂家的标准.