我这有一台2700A的欧陆590+直流调速器,电机为1600KW,额定电流2576A。调速器输入电压是660V,所以专门用一台6KV/660V的变压器供电,变压器容量为2500KVA。现在每次运行电流较小时一切正常,当电流超过1600A(调整器输入电流)时,变压器跳闸,我所用的变压器为普通变压器,且仅给这台直流调速器供电,请问这是为什么?




温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-11-19 18:19:18
1楼

估计谐波影响

                   

韩重光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2009-11-19 18:29:20
2楼
你变压器一次额定电流是多少啊,你可以做一下调速器的电流环调整

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2009-11-19 20:27:41
3楼
应该用整流变压器呀.怎么能用普通变压器呢?

wangjunshuai

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2009-11-22 20:42:38
4楼

在安装之前咨询过厂家,厂家说用普通变压器和整流变压器都行,只是所选变压器的容量不同,整流的要大些。

小文

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2002年8月07日
发表于:2009-11-23 12:29:04
5楼

看一下变压器的接线方式。是Y/Δ-11的,还是Y/Y-12的?整变一般采用前者或多重化绕组方式,普通电力变压器采用后者。

两者的区别在于,如果采用Y/Y-12方式,那么,当可控硅整流过程中产生的3次及3k(k=1,2,3...n)次谐波通过变压器磁路耦合到原边后由于没有通路,会导致电网侧电流波形畸变,造成变压器过流检测动作跳闸。

另外,由于制作工艺上的不同,整变折算到原边的短路阻抗值是远大于普通变压器的阻抗值,而高的阻抗值在抑制短路电流和电流谐波抑制有重要的作用。厂家所谓的只是容量上的不同的说法是不负责任的。

wangjunshuai

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2007年11月30日
发表于:2009-11-24 18:02:40
6楼

谢谢各位的解答,我想知道现在所用的普通变压器是不是必须要换,接法也没法更改,有没有别的办法?