东坡居士
GK368
”新换的变压器还是发烫“。
检查是不是过负载,电流超不超!·
明亮天空
你不会接到380V上面去了吧,要不就是次级负载太大了,或者短路了
过河卒子
谢谢各位师傅指导,刚又去车间核对了一下,问题果然出在负载上,车间更换了较大的加热片,没有给我们讲,只知道那个东西坏了,叫我们修,郁闷!!
张智勇
kao
你36V输出侧加一个10A DZ47-60/1p断路器不就得了
wangjg21
熔断器选多大呢?。。。。
WWWWWRR
选一个DZ47-60/40A 做次极开关就不会烧变压器了呀
学点技术
输出,有4个桩子,一根是零线,其他三个桩子都是输出,就接在输出上吗?可设备厂家偏说36V是输入,220V是输出。一般变压器都是高压输入,低压输出的呀,有时间要到现场去看一下。
hsh441890290
发热丝功率太大了