现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。它应用在生产现场,实现微机化测量设备之间的双向串行多节点数字通信,它适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化方向的发展,一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,受到全世界的普遍关注。自80年代末以来,几种现场总线技术如FF、Lonworks、Canbus、Profibus等已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响。Profibus是ProcessFieldBus的缩写,是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供可行的解决方案。
胶带运输是煤矿生产中十分重要的环节,监控系统在该环节的投入是煤矿现代化生产的趋势。本文以皖北矿务局祁东煤矿的井下胶带监控系统为例,简介Profibus现场总线技术在监控系统中的应用。

一、Profibus现场总线技术

(一)Profibus概貌

Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于生产商的现场总线标准,广泛应用于工业自动化。Profibus根据应用特点分为Profibus-DP、Profibus-FMS、Profibus-PA三个兼容版本。其中Profibus-DP是一种高速(数据传输速率9.6kbit/s~12Mbit/s)的经济的设备级网络,主要用于现场控制器与分散I/O之间的通信,可满足交直流调速系统快速响应的时间要求;Profibus-PA采用IECII58-2标准,传输速率为31.25kbit/s,并提供本质安全特性,适用于安全性要求较高以及由总线供电的场合;Profibus-FMS主要解决车间级通信问题,完成中等传输速度的循环或非循环数据交换任务。

(二)总线拓朴结构

根据现场设备到控制器的连接方式,现场总线的拓扑结构可有多种形式,通常采用以下三种:线形、树形和环形。Profibus采用的是线形结构,其特点是简明,用一根总干线从控制器连接到机械装置(控制对象),总线电缆从主干电缆分支到现场设备处,控制器扫描所有I/O站上的输入,必要时还可发送信息到输出通道。在这种总线结构下,可实现多主式和对等式通信,可以两个控制器共享同一个系统中的信息和I/O站。另外,不需关闭总线系统就可以把一个I/O设备从总线上拆下,这给总线系统的维修带来了很大方便。

(三)Profibus-DP的设备类型

根据实际设计需要,本系统采用Profibus-DP。每个Profibus-DP系统包括以下三种不同类型的设备:

1.DP主站类型1它是Profibus-DP应用的中心部件,在一个规定的、重复的信息周期内,中央控制器或PC机与分布式从站(DP从站)交换信息。非循环传输的数据与循环的测量值相比不是经常变动的,因此这种数据与快速循环的有用数据一起传输,但它以较低的优先级传输。主站中的中断确认保证由DP从站来的中断可靠传输。

2.DP主站类型2这种类型的设备(如编程器、组态设备或操作设备)用于DP系统的启动、组态或用于正常运行过程(如诊断)中的系统操作。此类型的主站可以读取由设备来的输入、输出、诊断和组态数据。

3.DP从站一个DP从站是一个I/O设备,它读取输入信息并向I/O提供输出信息,输入和输出信息数取决于设备类型,最大为244字节。

(四)Profibus-DP的通信协议

Profibus现场总线采用了OSI模型的物理层、数据链路层,如图1所示。其传输速率为9.6kbps~12Mbps,最大传输距离在12Mbps时为100m,在1.5Mbps时为400m,可用中继器延长至10km。其传输介质既可以是双绞线,也可以是光缆,最多可挂接127个站点。





Profibus-DP物理层与ISO/OSI参考模型的第一层相同,采用EIA-RS485协议,根据数据传输速率的不同,可选用双绞线和光纤两种传输介质。

Profibus-DP数据链路层协议媒体访问控制(MAL)部分采用受控访问的令牌总线(TokenBus)和主从方式。令牌总线与局域网IEEE8024协议一致,令牌在总线上的各主站间传递,持有令牌的主站获得总线控制权,该主站依照关系表与从站或与其它主站进行通信。主从方式的数据链路协议与局域网标准不同,它符合HDLC中的非平衡正常响应模式(NRM)。该模式的工作特点是:总线上一个主站控制着多个从站,主站与每一个从站建立一条逻辑链路;主站发出命令,从站给出响应;从站可以连续发送多个帧,直到无信息发送、达到发送数量或被主站停止为止。数据链路中帧的传输过程分为三个阶段:数据链路建立、帧传输和链路释放。正常响应模式主站与从站之间传输帧的格式如图2所示。





F为帧标志字段(8位)。A为从站地址字段。控制字段C表示帧类型、编号、命令和控制信息,它将HDLC帧分为三种类型:信息帧、监控帧和无编号帧。其中信息帧用于应用数据的传输并捎带应答;监控帧用于监视链路上的正常操作,对链路状态作出各种响应(如认可帧、请求重传或暂停等);无编号帧(不含信息字段)用于传输各种无编号命令和响应,例如建立链路工作模式、释放链路及报告特殊情况等。信息字段由PKW+PZD的应用数据构成,PKW用于读写参数值,如写入控制字或读出状态字等,一般为4B长,而PZD用于存放控制器的具体控制值、设置站点或状态字的参数,一般为2B~10B长,如PZD的第二个字节可设为0#~7#设备的起停控制位。FCS是帧校验字段,它对整个帧的内容进行循环冗余码(CRC)校验。HDLC帧最长可达24B。

Profibus-DP并未采用ISO/OSI的应用层,而是自行设置一用户层。该层定义了DP的功能、规范与扩展要求等。

综上所述可知,Profibus-DP的实时性远高于其它局域网,因而特别适用于工业现场。

二、井下胶带监控系统的硬件结构

Profibus-DP被应用于皖北矿务局祁东煤矿井下胶带监控系统,硬件系统如图3所示,整个系统由上位机、Profibus-DP主站、Profibus-DP从站及其现场设备组成。Profibus-DP总线将所有设备连接起来。其中,Profibus-DP主站、Profibus-DP从站均采用SIMATICS7-300的模块系列,主站为CPU315-2DP系列模块,从站为相应I/O模块。

1.分布式I/O系统。本系统采用ET200通讯模块与Profibus-DP相连接,ET200充分利用了SIMATICS7-300的模块系列,将所有的S7-300I/O模块通过接口模板IM153与现场总线相连。I/O模块下的执行器和传感器连接到现场设备,I/O模块按主/从模式向现场设备提供输出数据并向CPU或上位机馈送输入数据。I/O模块属于DP从站。

2.CPU作为DP类型1主站,CPU位于控制中心,本系统采用CPU315-2DP模块化中型PLC,它具有强大的处理能力,并集成了Profibus-DP现场总线接口装置,同时还具有0.3ms处理1024个语句的速度。PLC程序在上位机的编程工具STEP7中编译完成后下载到CPU315,并存储在CPU315中。CPU315可自动运行该程序,根据程序内容读取总线上的所有I/O模块的状态字,控制硬件设备。

3.上位机是DP类型2主站。本系统采用研华工控机作为上位机,通过现场总线接口卡CP5611使工控机与现场总线相连。这样工业PC机与现场总线网段就连接为能完成组态、运行、操作等功能的完整的控制网络系统。为了保证系统的稳定性,系统运用了双机冗余,将另一台工控机通过同样的现场总线接口卡CP5611与现场总线相连,若其中一台工控机发生故障,另一台可继续运行。

三、井下胶带监控系统的软件结构

软件结构部分包括WindowsNT操作系统、下位机编程软件、上位机监控软件。




lsq210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2010-10-22 14:13:08
1楼

看的不是很懂!是知识!顶了!

iomanager

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2010年10月26日
发表于:2010-10-26 15:04:30
2楼

//www.unitedbga.com/webpage/forum/201010/2010102614363500005-1.shtml

一种简单高效的以太网io集中管理系统的实现方案 。详请联系:iomanager@hotmail.com


1239黄海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2012年1月16日
发表于:2012-01-30 21:26:35
3楼
不错,和我们设计的差不多,我们使用网线将上位机、下位机进行了连接,设备运转很正常

maliang66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年4月18日
发表于:2012-08-29 12:10:19
4楼

用工业以太网交换机应该更方便一些,以前听一位老师傅说过,用网线直接连接也是可以的,一直没试过

htcview123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:114帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2010年9月25日
发表于:2012-08-30 11:06:43
5楼

深圳市华天成科技

专业制造
光端机
转换器
高速球
硬盘录像机

华天成科技:http://www.htcview.com
电话:86 0755 23467369

jkwh999

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1311
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2012-09-03 11:22:20
6楼

PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器

YFP1/YFP2系列

概述:

YFP系列产品是易控达科技专门为PROFIBUS DP/FMS现场总线信号隔离和远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。具有总线段光电隔离,信号再生,延长传输距离,增加节点数等功能。

该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置。YFP1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFP2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型拓扑结构。YFP1YFP2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。本系列产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、安全性和保密性,同时也解决了电缆传输距离受限的问题。

特点:

?         采用先进的通信编码及时钟恢复实现,确保信号完整性

?         支持速率0~12M,符合EN50170标准定义,具有自动侦测速率功能

?         数据透明传输,极低的纳秒级信号延时

?         独创的总线端口状态适时监测、光纤链路状态适时监测、继电器自动报警功能

?         支持点对对点、链型、星型等拓扑结构

?         8LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态

?         独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能

?         电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能

?         超强防磁场、防辐射及抗干扰功能

?         铝制加强机壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式

规格型号

产品编号

描述

YFP1

工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口

YFP2

工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光接口,多模/单模光纤可选,ST/SC/FC接口可选,标配多模光纤ST接口

 

hzhpl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 355回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:5311
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2012-09-03 12:16:49
7楼
引用 1239黄海 的回复内容:不错,和我们设计的差不多,我们使用网线将上位机、下位机进行了连接,设备运转很正常