楼主最近还看过
不可以, 突然切断负载变频会报警而停止输出.而且变频的输出谐波还会对敏感负载产生影响.
QQ: 57577105
1.ABB变频器可以禁止无电机报警
2.对于输出谐波可以加输出电抗器解决
我的回答:
1.变频器作为交流电源:若是用调频(V/F)输出,低于工频50Hz时,用处不大。。。因为大部分负载设备的电源要求都是工频50Hz的。。。若使用矢量或DTC模式的话,不太现实,因为这两种模式需要做电机辨识。。。。
2.作为直流电源,对于那些整流模块和逆变模块分开的变频器,可以将整流模块单独拿出来作为直流电源。或将逆变模块反接,输出直流电(如Unidrive SPM)。
相关的讨论如下:
三相电机无三相电源怎么办?//www.unitedbga.com/webpage/forum/200903/2009031620123600003-1.shtml
请教!把220VAC变为380VAC?//www.unitedbga.com/webpage/forum/201007/2010072315540100005-1.shtml
求助:如何单相变三相?//www.unitedbga.com/webpage/forum/200505/A-8A27-ECC6F2E23338-1.shtml