关于modbus的测试工具使用请参阅下面的2个链接
通讯测试工具之二——Modbus测试工具(Modbus Master调试工具)
//www.unitedbga.com/webpage/forum/201010/2010100500132500001-1.shtml
通讯测试工具之二——Modbus测试工具(Modbus Slave调试工具)
//www.unitedbga.com/webpage/forum/201010/2010100423422700002-1.shtml
这里需要说的是,关于Modbus测试的注意事项,希望能让大家避免一些可能的问题
Modbus Poll和Modbus Slave做为主、从站测试工具,可以用于从站通讯及主站数据帧的检测和调试,使用时有几点需要注意:
Modbus注意事项:
1)、设备地址对应:
主站访问的从站地址要的从站实际地址对应,否则,从站即使接收到主站的命令帧,也会因为命令帧中的地址帧不是从站的地址而被从站丢弃而不响应。
2)、寄存器及地址对应:
主站访问的从站时,要保证主站要进行读写操作的寄存器地址,从站中必须保证包含这些地址,例如,主站想采集4区保持寄存器的地址1和地址2,那么从站中应该至少有这两个通道地址,否则无法正常通讯。另外,要注意PLC地址与协议地址的区别。PLC地址为协议地址加1。
3)、通道数据类型对应:
主从站寄存器通道的显示的数据类型要相同,否则会造成读写数据不正确的误解。
4)、非标准Modbus协议设备:
Modbus协议已经成为业界通讯协议的标准,尤其是ModbusRTU,应用十分广泛。但由于对Modbus协议的理解及实现上的细节差别,很多国内厂家的设备虽然支持Modbus协议,但在功能码支持、最大数据长度、校验及数据解码顺序等方面与标准Modbus协议实现均存在细节的差别。