发电机接线很麻烦,请问有什么好的方法和建议? 点击:2354 | 回复:9



www123963

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2011年1月24日
发表于:2011-03-10 11:36:08
楼主
有一台三相的汽油发电机,如果停电后每次都需要拉闸接发电机线,来电后又要重新换回原有的市电线路,很麻烦,请问有什么好的方法和建议?如果有个平面图就更好了,谢谢。



HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-03-10 12:41:07
1楼
//www.unitedbga.com/webpage/forum/201103/2011031011112900002-1.shtml 这个也是楼主发的吧,已经回复

xt_zhangzhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2011-03-10 12:55:25
2楼

市电闸刀/空开下口接一个30A的三相四线插座,发电机输出电缆接上插头,用发电机时拉下开关,送上发电机供电开关就行了,不用时拔下插头合上市电开关,由于三相汽油发电机很少超过15kw的,所以这样用没问题,但要注意不要同时合上,后果你懂得,呵呵.嫌不保险的话可以用2个空开装上机械互锁装置.

轴承制造

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2011-03-11 17:56:10
3楼

用双反闸刀不就可以了

学习PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1172
  • 注册:2006年5月22日
发表于:2011-03-13 18:54:08
4楼
装双头开关,方便..

lgf1357924680

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2010年6月16日
发表于:2011-03-13 20:16:11
5楼

搞一个自动的吧是蛮好的吗

 

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-03-16 21:15:17
6楼
用双投刀闸就可以了,双投刀闸有三组接线端,中间的一组接负载,剩下的一组接市电,一组接发电机就可以了。

维修电工技师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2011-03-29 11:35:19
7楼
引用zhangfan168 的回复内容:用双投刀闸就可以了,双投刀闸有三组接线端,中间的一组接负载,剩下的一组接市电,一组接发电机就可以了。

顶下!

liuliuguanjun

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2011-03-30 20:34:21
8楼
三相单刀双投开关。。。。。。。

xjxpsm

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2011-03-31 21:51:05
9楼

用个转换开关就行了,不用什么图的


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师