(已结帖)2011-10-18-工控擂台-某变频器采用电位器给定方式,用户要求当电位器从“0”位旋转到底(给定信号为10V)时,对应输出频率范围为0~30HZ,如何处理? 点击:4999 | 回复:29



陈石头

    
  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:349帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52087
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-09-27 20:48:41
楼主

某变频器采用电位器给定方式,用户要求当电位器从“0”位旋转到底(给定信号为10V)时,对应输出频率范围为0~30HZ,如何处理?

能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。

本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2011-09-27 22:03:50
1楼

 

很复杂么??这是台达的说明书,根据要求,设定参数pr03,pr08,pr48,pr49不就行了??

pr08,pr49设为零。pr03设为30HZ,pr48设为10V.

沂蒙人家

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:671
  • 注册:2010年10月23日
发表于:2011-09-27 23:02:44
2楼
  修改电位器0-10V模拟量输入增益的参数,以及变频器运行的最高频率到30HZ.

shne230

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2006年8月18日
发表于:2011-09-28 00:04:28
3楼

台达EL系列变频器

电位器分别对应接 变频器上的 ACM,AVI,+10V.   变频器上面有个指拨开关,为AVI和AC切换开关,要拨到AVI项。

01.00 最高操作频率 30HZ
01.01 电机额定频率 50HZ (查看电机铭牌)
01.02 电机额定电压 380V
01.07 输出频率上限 100.0 (01.00*01.07/100)
01.08 输出频率下限 0.0 (01.00*01.08/100)
01.09 加速时间 1.5S 根据自己要求来设置
01.10 减速时间 0.5S
02.00 频率指令来源 1
02.01 运动指令来源 1
02.04 禁止反转 1
04.11 最小AVI输入电压 0.0
04.12 最小AVI输入电压对应频率 0.0
04.13 最大AVI输入电压 10.0
04.14 最大AVI输入电压对应频率 100.0

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2011-09-28 08:11:36
4楼
电位器作为外部给定,给定信号范围为0---10VDC,在变频器内进行设定此参数,然后把变频器的输出频率范围设定在0---30HZ,即0V对应0HZ,10V对应30HZ,就可以了,对于所有可设定最大输出频率的的变频器都适用。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2011-09-28 08:59:33
5楼
引用QHDTHL 的回复内容:电位器作为外部给定,给定信号范围为0---10VDC,在变频器内进行设定此参数,然后把变频器的输出频率范围设定在0---30HZ,即0V对应0HZ,10V对应30HZ,就可以了,对于所有可设定最大输出频率的的变频器都适用。



手机费和时间

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2011年6月01日
发表于:2011-09-29 11:22:25
6楼
然后对应设定AI1最大上限,与最小上限,设定最大频率为30HZ即可。

血狼w

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3346
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2011-10-08 10:39:01
7楼
以ACS510为例(主要参数,其他参数相应设置):

把参数1104、即给定1最小值设为0HZ,对应1301参数、即AI1底限设为等于0%,实现输入0V输出0HZ

参数1105、即给定1最大值设为30HZ,对应1302参数、即AI1高线设为100%。实现输出10V输出30HZ



一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2011-10-14 15:52:33
8楼

将变频器的输出最大频率改为30Hz不就行了吗?

 

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:327帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2011-10-17 14:12:00
9楼

一般变频器都具有输出频率的上、下限幅值功能,频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。要实现变频器最大输出低于工频的目的,我们可以使用这个功能。

变频器参数设置时把“最高运行频率”设定在30HZ,把“最低运行频率”设定在0HZ,此时电位器最大输出10V时对应变频器是30HZ,电位器最小输出0V时对应变频器是0HZ,此时变频器外给定控制信号0—10V对应的变频器输出频率为0—30HZ。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-10-17 23:10:21
10楼

以西门子MM440为例

  以模拟量通道1电压信号0~10V 作为频率给定,对应输出频率范围为0~30HZ,需要设置:

P0757【0】 = 0         //电压0V对应0%的标度,
P0758【0】 = 0%      // 即0Hz
P0759【0】 = 10       //电压10V对应100%的标度,
P0760【0】 = 60%   // 即30Hz
P0761【0】 = 0        //死区宽度

6SE70

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 454回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2713
  • 注册:2005年12月28日
发表于:2011-10-18 09:00:48
11楼

是的,将最高频率改为30HZ,这样,当电位器接入的电压在6V-10V之间时,输出频率都是30HZ。绝大多数变频器都有这样的功能。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-10-18 09:49:50
12楼

1、设定频率上限;

2、0--10v对应频率限定到30HZ。

aparch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年11月14日
发表于:2011-10-18 12:36:25
13楼
就修改模拟量给定增益就可以了。怕信号波动超过30HZ,设定个上限频率

wushaoping7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 288回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:4086
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-10-18 18:37:21
14楼

根据欧姆定律的话 假设在模拟器一头串接一个适当的电阻  是不是也可以实现呢

继君

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1081
  • 注册:2006年9月18日
发表于:2011-10-18 22:21:23
15楼

djgyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1200回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:20331
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2011-10-19 13:36:06
16楼
直接指定10V时的对应频率就好…或将上限频率设定到三十

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-10-19 14:39:54
17楼

嘿嘿 正在做这方面的变更。

手上有图,顺便打擂!先发结果,后发过程。

 

下面还有补充内容哦。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-10-22 22:55:46
18楼

此变频器为松下VF0 系列BFV00042型号的

按题目要求将P09 P15 P53 P54 更改即可

P09=4(10V信号,这个是变频器内部的信号 )

P15=30

P53=0.5(没有0HZ)

P55=1

P56=-0.5(最低0HZ)

 

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-10-22 23:00:26
19楼
变频器端子功能说明  

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2011-10-22 23:01:43
20楼
参数功能说明一            

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页