电机对地绝缘500兆欧,相间绝缘500兆欧,用万用表测量各包阻值平衡。一开空气开关就跳,电机发热。查不出是什么故障,这种现象一碰到两回了。(正在使用中的电机,突然这样。)
能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。
本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!
MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。
MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。
楼主最近还看过
问题有点复杂,我想大致有以下几种原因吧。(按照你说的启动就跳闸问题)
电气方面因素
1、启动跳闸,如果电动机没有问题的话,就是你的空气开关有问题,可能是灵敏度过高;容量配置偏小;脱口失灵;空气开关本身有接地故障等
2、如果空气开关良好,请检查电动机问题,包括绕组绝缘、外壳接地、电源线之间绝缘问题等。
检查办法:电机发热,估计绕组有匝间短路现象。在空气开关输入端统测整个线路绝缘,更换一大容量空气开关试试看,如果还跳闸,则线路或电动机问题。更换电源线试试,如果还有问题,那就是电机问题。(有备用电机的话,更换一个同容量电动机看看,最终确定是不是电动机问题)
电动机是否有扫膛问题,转子和定子之间间隙是否过小等,都可能使得电动机发热存在。
机械方面问题
机械方面,电动机轴是否运转平衡,是否有机械卡死现象,是否缺少润滑油,机械振动是否存在,机械连接是否过紧等。