AJ65BT-64AD 问题 点击:450 | 回复:1



lujing9

    
发表于:2012-05-22 00:24:19
楼主

郁闷呐

小弟有一个cclink 模块 AJ65BT-64AD ,4个通道信号来自 4个欧姆龙的 压力传感器(监测工厂气压的0.6MPa)
压力传感器分布在工厂内,到模块的距离80米到200米不等。

传感器输出1-5V电压 到PLC中转换成字 0-4000

实际压力显示0.6MPa 在输模块端测量到电压也很稳定在一两个mv内,可是到了PLC里监控 转后的字23XX到24XX 之间不停波动
有的通道波动幅度达到两三百个字 

把传感器直接安装在柜旁,显示又稳定了

三菱公司说是干扰,模块FG也接地了 AG端子也尝试过接地 屏蔽线也接地了 一个个都试过了 也加过电容 一点效果没有

还有其他测量温湿度的模块都一样的问题

我在另一个车间的系统没有用cclink 直接把1-5v 的信号从一两百米远的地方拉到Q64AD模块上 和温度模块上 显示很稳定
怎么换了cclink的就不行呢?

郁闷呐 搞了好几天了,哪位高手能指点一二 小弟感激不尽 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析



楼主最近还看过



chenqi198250

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2014年1月27日
发表于:2014-11-03 11:41:44
1楼

楼主两台设置都一样吗?

SSI ļʱ