通过隔离变压器提供AC220v给开关电源 点击:300 | 回复:3



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-01-06 18:56:22
楼主
通过隔离变压器提供AC220v给开关电源,当导线连接开关电源的0V,接触不良时,用万用表测量这根导线与三相电,居然有两相与之有170V的电压??怎么解释?


楼主最近还看过



welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-06 19:39:30
1楼
开关电源的负极是不是和外壳连着呢,这样就和地通了

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2013-01-06 20:07:46
2楼
接地线和外壳也是导体的啊

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2013-01-07 08:07:18
3楼
有点不太明白,开关电源的0V,是输出端的0V端子吗,接入隔离变压器的220V是两相输入吗,没有N线是吧!说的具体一点,才好判断。