通过隔离变压器提供AC220v给开关电源
点击:
300
| 回复:
3
时空——王者之师
关注
私信
精华:2帖
求助:234帖
帖子:481帖 | 4472回
年度积分:66
历史总积分:31282
注册:2008年6月06日
发表于:2013-01-06 18:56:22
楼主
通过隔离变压器提供AC220v给开关电源,当导线连接开关电源的0V,接触不良时,用万用表测量这根导线与三相电,居然有两相与之有170V的电压??怎么解释?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
深夜加班中!!!!
·
第二届智造工程师节投票启动&周周有礼!
·
安川A1000拖动永磁同步电机的系列参数
·
三菱PLC怎样用中断立即停止脉冲
·
等的就是你!快来领《变形金刚5》观影券
welfare87
关注
私信
精华:0帖
求助:4帖
帖子:44帖 | 2827回
年度积分:0
历史总积分:25853
注册:2009年2月20日
发表于:2013-01-06 19:39:30
1楼
开关电源的负极是不是和外壳连着呢,这样就和地通了
回复
引用
举报
枫风雨霖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1732回
年度积分:0
历史总积分:9612
注册:2006年1月15日
发表于:2013-01-06 20:07:46
2楼
接地线和外壳也是导体的啊
回复
引用
举报
QHDTHL
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1366回
年度积分:0
历史总积分:14740
注册:2006年12月21日
发表于:2013-01-07 08:07:18
3楼
有点不太明白,开关电源的0V,是输出端的0V端子吗,接入隔离变压器的220V是两相输入吗,没有N线是吧!说的具体一点,才好判断。