关于两台松下FP0R用RS232之间的通讯 点击:4515 | 回复:15



372218henry

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年8月24日
发表于:2013-01-12 11:03:57
楼主
求助帖5分-已结帖
大家好,我是刚刚学习松下PLC的菜鸟,现在想了解一下两台松下FP0R用RS232如何通讯?多谢指教!



earlybrow

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2013-01-12 16:38:54
1楼
最简单的办法,通过带2个串口的触摸屏来交换数据

372218henry

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年8月24日
发表于:2013-01-14 08:19:26
2楼
回复内容:
对:earlybrow关于最简单的办法,通过带2个串口的触摸屏来交换数据内容的回复:

我用的是FP0R C16CT,PLC本身就带有RS232通讯口的啦!

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2013-01-14 10:01:22
3楼
通信多麻烦  松下有个PC-LINK 的协议 设置好数据区 可以共享寄存器和计数器 看看手册

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2013-01-14 15:48:10
4楼
如果是通讯主从控制,可以用F145 F146,看手册。。。。。。。如果是共享数据,用PC-LINK了。

372218henry

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年8月24日
发表于:2013-01-14 15:52:28
5楼
回复内容:
对:青岛黄工关于如果是通讯,可以用F145 F146,看手册。。。。。。。共享数据,用PC-LINK了。 内容的回复:


您好,黄工,是直接用232连接起来搞通讯就可以了吗?我在网上看到有人说要用一个232转485的转换器的?具体怎么搞呢?还请黄工您多指教!谢谢!

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2013-01-19 09:46:20
6楼
大家都是高手,学习了

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2013-01-21 16:48:50
7楼
回复内容:
对:372218henry关于 回复内容:对:青岛黄工关于如果是通讯,可以用F145 F146,看手册。。。。。。。共享数据,用PC-LINK了。 内容的回复:您好,黄工,是直接用232连接起来搞通讯就可以了吗?我在网上看到有人说要用一个232转485的转换器的?具体怎么搞呢?还请黄工您多指教!谢谢! 内容的回复:

转RS485是为了1对多的通信,一对一RS232C就够了,用RS232C的接线,PC-LINK协议,设置好共享寄存器,就可以 了。

dxaidr

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:236
  • 注册:2010年10月19日
发表于:2013-01-23 10:25:45
8楼

PC link 是要用485才行的。其它的用R232就可以了。松下通信做起来挺简单的

 

Jamyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2017年6月06日
发表于:2017-07-14 09:42:57
9楼


回复内容:

对: dxaidr PC link 是要用485才行的。其它的用R232就... 内容的回复!

你好,两台松下FP-XH用232的通讯方式,直接把COM0口的SD,RD,SG对接起来就好了吗???


舒舒豪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:246
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2017-07-14 09:45:13
10楼

232的交叉接,SD接对头的RD,RD接对头的SD。SG接SG,还有问题加Q

1619397277

fllcgc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2017年8月06日
发表于:2017-10-30 16:22:22
11楼

回复内容:

对:dxaidr PC link 是要用485才行的。其它的用R232就可以了。松下通信做起来挺简单的      内容的回复:

你好、我需要将两个plc通信在一起、

fllcgc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2017年8月06日
发表于:2017-11-06 18:48:41
12楼


回复内容:

对: dxaidr PC link 是要用485才行的。其它的用R232就... 内容的回复!

你好!请问FP0R的PLC通讯必须要要PLC带有485的接口吗?232的接口不可以吗?

hakko6A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2015年11月21日
发表于:2018-06-14 22:50:30
13楼

用共享数据比较方便,,,

laifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2018-08-03 14:40:37
14楼

我也想学习这个。要是两个FP0R PLC可以带动8轴了

peteryangshihong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2011年2月15日
发表于:2018-08-04 08:58:59
15楼

没做过PC link,下次也测试看。