首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

电控柜的接线 点击:9550 | 回复:43



sxm956089952

    
  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:25帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2013-03-05 10:30:09
楼主
求助帖5分-未结帖

各位大侠:

请问一下,电控柜里能不能把零线跟地线接在一起??




王者之师--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-03-05 10:41:38
1楼
IEC标准将TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:
TN-C系统:在全系统内N线和PE线是合一的注意,此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起。下同。
TN-S系统:在全系统内N线和PE线是分开的.
TN-C-S系统:在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分
为两根线。

sxm956089952

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:25帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2013-03-05 11:10:33
2楼

回复内容:
对:王者之师--领域关于IEC标准将TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:TN-C系统:在全系统内N线和PE线是合一的注意,此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起。下同。TN-S系统:在全系统内N线和PE线是分开的.TN-C-S系统:在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。内容的回复:


我理解的就是可以说可以连在一起??

我想不通的是3个西门子的24伏电源接在一起的,接线差不错,其中一个上电一会就烧掉了。。。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-05 11:41:47
3楼
一般在电控柜里是不可以的。

学无境

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2010年9月19日
发表于:2013-03-05 12:18:35
4楼
最好是分开接比较好,但是零地接在一起也没有太大没关系的。三个24V电源接在一起这个是会烧掉的,因为三个电源会有压差,如果在一个控制系统内有几个电源并在一起使用,当直流近接或是小型继电器工作产生的压差可能会小点,不至于烧坏元件。但如果有抱闸之类直流线圈工作,产生的压差会较大,这样几个电源上的电压都不相同,很容易烧电气元件,像三菱NC系统这样并接电源,非常容易烧掉的。

sxm956089952

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:25帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年11月12日
发表于:2013-03-05 12:38:28
5楼
回复内容:
对:学无境关于最好是分开接比较好,但是零地接在一起也没有太大没关系的。三个24V电源接在一起这个是会烧掉的,因为三个电源会有压差,如果在一个控制系统内有几个电源并在一起使用,当直流近接或是小型继电器工作产生的压差可能会小点,不至于烧坏元件。但如果有抱闸之类直流线圈工作,产生的压差会较大,这样几个电源上的电压都不相同,很容易烧电气元件,像三菱NC系统这样并接电源,非常容易烧掉的。 内容的回复:

像下面这样的接法呢??

zwh516818

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:10帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2011年6月22日
发表于:2013-03-05 12:55:15
6楼

要看你那供电的接线方式

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-03-05 13:26:47
7楼
N线最好不要跟地线接在一起。

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-03-05 13:32:50
8楼

电柜里零和地是分开的。尤其是用户配电箱。

总电箱里面有时是接在一起的。

linjh9

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2013-03-05 13:35:10
9楼

零线、地线混接,会出现莫名烧模块,这就是国内最大的通病。老外这点做的非常好。

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-05 14:29:36
10楼
引用 云锋-王者之师 的回复内容: 电柜里零和地是分开的。尤其是用户配电箱。总电箱里面有时是接在一起的。

零线地线在电柜内部严禁混接!

就是零线的二次接地均必须是独立的接地装置而不得与该系统的接地线混接!


银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-03-05 14:31:59
11楼
一般是不允许的,但是好多地方都是将零线和地线接在一起;

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-05 20:13:12
12楼

如果楼上几位不是做供电设计和电气安装工作的还好!供电保护系统要弄清楚啊!

 

安徽 爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-03-05 20:16:22
13楼
引用 银光人生—华 的回复内容:一般是不允许的,但是好多地方都是将零线和地线接在一起;



水冰凉

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:38帖 | 482回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2578
  • 注册:2008年11月25日
发表于:2013-03-05 20:38:35
14楼
引用 sxm956089952 的回复内容: 回复内容:对:学无境关于最好是分开接比较好,但是零地接在一起也没有太大没关系的。三个24V电源接在一起这个是会烧掉的,因为三个电源会有压差,如果在一个控制系统内有几个电源并在一起使用,当直流近接或是小型继电器工作产生的压差可能会小点,不至于烧坏元件。但如果有抱闸之类直流线圈工作,产生的压差会较大,这样几个电源上的电压都不相同,很容易烧电气元件,像三菱NC系统这样并接电源,非常容易烧掉的。 内容的回复:像下面这样的接法呢??


记住电控柜里的控制线路请用一相火线,如果你用三相火线,一旦进线零线断了,那么回路电,让你电柜里的220V供电的电器全部烧掉。

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-05 22:26:03
15楼
引用 王者之师--月棠清摇 的回复内容:N线最好不要跟地线接在一起。



xinrenxiaocao

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1054
  • 注册:2011年7月18日
发表于:2013-03-05 22:30:40
16楼

还真的是,这几天一台进口设备就是由于我们改造时零线和地线相接,结果烧毁了主板。学习了~

学无境

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2010年9月19日
发表于:2013-03-06 07:32:37
17楼
回复内容:
对:sxm956089952关于回复内容:对:学无境关于最好是分开接比较好,但是零地接在一起也没有太大没关系的。三个24V电源接在一起这个是会烧掉的,因为三个电源会有压差,如果在一个控制系统内有几个电源并在一起使用,当直流近接或是小型继电器工作产生的压差可能会小点,不至于烧坏元件。但如果有抱闸之类直流线圈工作,产生的压差会较大,这样几个电源上的电压都不相同,很容易烧电气元件,像三菱NC系统这样并接电源,非常容易烧掉的。 内容的回复:像下面这样的接法呢?? 内容的回复:


像这个负极共接是可以的,如果正极也共接的话是绝对危险的。但是我个人建议最好把对电源要求比较高的元器件单独供电,其它的问题不大,或者干脆就用一个大功率电源供电,对于电磁阀之类的就用个整流桥。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-06 20:04:55
18楼
我怀疑在这讨论问题的是电专业的???

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-06 20:14:32
19楼
引用 李纯绪 的回复内容:我怀疑在这讨论问题的是电专业的???



李老师,给我们扫下盲吧

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-03-06 20:37:28
20楼
最好的地线和零线分开,不要接在一起!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师