各位大侠:

请问一下,电控柜里能不能把零线跟地线接在一起??




gqm19881111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年10月30日
发表于:2013-04-08 10:06:58
41楼

回复内容:

对: 王者之师--lzgz00  引用 李纯绪 的回复内容:我怀疑在这讨论问题的是电专业... 内容的回复!


 我咋一看,李纯猪

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-08 11:18:31
42楼

GB 5226.1-2008 第五章有规定。

只能在设备外面将他们接在一起,设备里面地线不能载流

而实际中如果前面有漏电开关的话,接在一起就会跳闸

北京振邦益众电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-11 15:42:04
43楼

北京振邦益众电子,长期提供进口原装集成电路衔接电子元器件配套,价格优惠。需要请联系,孙先生15901585366,QQ2490063847

 