施耐德ATV71 22KW变频器INF8故障 点击:795 | 回复:4



虚心变频

    
  • 精华:42帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:171帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-04-16 18:03:08
楼主

求助:施耐德ATV71 22KW变频器上电显示INF8,内部电源故障,不知是哪里的问题,谢谢赐教




wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3636
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2013-04-16 18:34:31
1楼

检查端子10V,24V电压是否正常?

虚心变频

  • 精华:43帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:188帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:575
  • 注册:2004年11月01日
发表于:2013-04-17 09:10:09
2楼

谢谢,10V是对的,24V有33V

18054303258

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2014年9月02日
发表于:2024-01-23 18:23:20
3楼
解决了吗?什么问题?

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 505回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:22258
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2024-01-31 08:57:46
4楼

可能是由控制电源不正确引起的。修复措施:

  1. 检查控制电源,确保其正常供电。

  2. 如果控制电源正常,可以尝试按下故障复位按钮或使用面板上的STOP/RESET键进行复位。

  3. 如果故障仍然存在,可以尝试对变频器进行断电复位,看看是否能够解决问题。

  4. 如果以上方法都无法解决问题,可能是控制卡损坏,需要更换控制卡。