图中看不懂,求解答 点击:739 | 回复:11



liangjuerong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2013-05-16 15:27:36
楼主

图中的输出线圈100.07是怎样通电和断电的,求大师解答,我是菜鸟




狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-16 15:32:32
1楼

单按钮控制,X0.10按一下置位(100.07通电),再按一下复位(100.07断电)。

SET,RESET指令。

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-05-16 15:47:51
2楼

是使用的欧姆龙的PLC吗

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-16 15:58:26
3楼

  弱弱的问句,这是什么型号的 PLC 的什么软件呀?


  从梯形图来看是当 Q 100.07 没有输出时, I 0.10 有上升沿脉冲启动停止输出,反之则有输出,类式单按键启停功能

zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-05-16 17:02:47
4楼

应该使用的欧姆龙的PLC,因为使用的是OMRON

的编程软件CX-PROGROMMER

liangjuerong

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2012年10月25日
发表于:2013-05-16 19:47:43
5楼

谢谢各位大师的帮助,小弟在这里先谢谢大家了

王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-05-16 20:04:30
6楼

这是欧姆龙PLC编程,典型的单按钮启停功能,按一下启动,再按一下停止。

周波BO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2019年5月16日
发表于:2021-07-27 08:58:02
7楼

0.10的上升沿启动,100.07接通2S后断开

butterfly775

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年8月30日
发表于:2022-07-01 15:30:35
8楼

0.10上升沿,100.07通,开始计时2S,然后断开:

急停通,100.07随时断开。

hosr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 48回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:144
  • 注册:2018年3月20日
发表于:2022-07-29 11:06:25
9楼

单按钮控制,X0.10按一下置位(100.07通电),再按一下复位(100.07断电)。

SET,RESET指令。


A人到中年A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 168回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:13186
  • 注册:2005年7月25日
发表于:2022-07-29 11:12:45
10楼

真心不错!学习了

摇滚小胖子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:30
  • 注册:2023年12月19日
发表于:2023-12-19 15:24:48
11楼

跟着学习了