与上位机通讯不了,不能够实现在线模拟 点击:199 | 回复:4



q3152888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2013-07-01 19:55:05
楼主

我现在用的是威纶通EB8000触摸屏软件和欧姆龙CP1EN20通讯,程序我都已经编程好了,PLC上面有串口的,但是我的笔记本没有串口。于是从市场上买一根USB转串口的数据线,两边的通讯参数我都已经设置好了,9600 8 E 1 可就是不能够使用触摸屏软件在线模拟啊,到底咋回事啊,哪位大哥帮帮我吧 ,谢谢啦





surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-07-01 20:47:58
1楼

1. 先在电脑的“设备管理器”里看看有没有COM号,确认USB驱动装好了

2. 有PLC了,做一根与屏连接的通讯线,直接将两者连起来,不用模拟了,现场操作就可以了!如果两者连接不上,除了通讯格式9600/8/E/1外,OMRON的还要选择HOST LINK, 屏上要选对PLC的型号!

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-02 08:10:31
2楼

  同意楼上的说法!


  你的 USB 转串口线驱动正常不?还有通讯端口设置正常不?

王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-07-02 13:05:58
3楼

这个问题我遇到过。当时使用的CJ系列的plc

1。保证通讯线是好用的。

2。注意查看PLC拨码开关第五个。

q3152888

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:315
  • 注册:2010年10月15日
发表于:2013-07-02 20:34:23
4楼

已经搞好了,各位师傅们,谢谢你们的好心,因为我那个设备管理器驱动里面的COM端口和参数没有和触摸屏设置的一样。