关于松下F172指令 点击:3832 | 回复:8



水煮年糕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2013年7月01日
发表于:2013-07-18 21:23:16
楼主


为什么为出现错误提示,难道程序哪里错了? 用过F171指令控制步进电机是可以的,这个纠结了好久,不懂。求解释,谢谢

我用向导里面的也试过了也出现提示运算错误。





江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-07-18 23:32:52
1楼

172是FP-X以上机型才有的高速输出指令。这条指令是点动指令。
在写程序的时候,在软件的<向导>菜单里里设置。填写好电子表格,然后会自动生成指令和梯形图。
K2是指输出的第3个通道,也就是Y4和Y5. 输出速度不大于9.6K.
FP-X的高速输出 :
K0 表示为Y0、Y1
K1 表示为Y2、Y3
K2表示为Y4、Y5
K3表示为Y6/Y7
正因为输出是以数字代码方式出现,所以高速输出指令可以任次数使用,没有双线圈的限制。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2013-07-19 08:14:56
2楼

看下系统寄存器有没有设置高速脉冲输出。。。。。。。。。。。

水煮年糕

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2013年7月01日
发表于:2013-07-19 08:34:05
3楼

回复内容:

对: 江湖混混-余辉 172是FP-X以上机型才有的高速输出指令。这条指令是... 内容的回复!


我的是fx-c30t的应该是可以用F172的,刚刚我试了一下,把k150改成k100,的确可以用了,步进电机也动起来了,奇怪了。。。。k100可以用为什么k150就不能运行起来。

水煮年糕

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2013年7月01日
发表于:2013-07-19 08:38:07
4楼

回复内容:

对: 青岛黄工 看下系统寄存器有没有设置高速脉冲输出。。。。。。。。。。。 内容的回复!


恩,设置过了。刚刚我试了试好像又可以了,不知道怎么回事。

谢谢黄工抽空回答

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2013-07-22 15:18:18
5楼

回复内容:

对: 青岛黄工  看下系统寄存器有没有设置高速脉冲输出。。。。。。。。。。。 内容的回复!


 dui   还有  速度不能是0   控制代码需要具体看对应手册的  高位和通用编程手册不一致的

金三联胡工

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:551
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2016-04-26 05:48:11
6楼

我现在也遇到同样的问题  郁闷

金三联胡工

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 448回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:551
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2016-05-02 06:43:06
7楼

已经解决了                  


才才123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2021-12-08 22:37:40
8楼

1638974157(1).png各位大佬 这个点动程序的频率要怎么读写才能修改,PRO软件刚接触!


热门招聘