松下PLC FX-C30T 点击:572 | 回复:3



很菜的狠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:47
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2013-08-16 10:27:27
楼主


小弟初学,请各位帮忙。这是个中断的程序段,外部X1中断,触摸屏R10触发使能,进入中断后按下R30五秒后跳出中断返回主程序。然而在程序中不工作,不清楚原因。系统寄存器那边已经设置了中断输入的设置为X1,中断出发沿设置为X1上升沿。



楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2013-08-16 12:39:35
1楼

中断里面别计时。。。。。。。。。。

很菜的狠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:47
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2013-08-16 16:53:09
2楼

黄工,我试了,还是不行,不清楚为什么。

my39366

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2011年12月15日
发表于:2013-08-26 14:48:48
3楼

回复内容:

对: 青岛黄工 中断里面别计时。。。。。。。。。。 内容的回复!


对  还有中断执行时R30未必置位  不一定能检测的到   黄工说得对 中断的不能计时  LZ最好仔细翻下手册看看  这些都不是问题的 有问题自己先翻资料是个好习惯的