关于松下A4伺服驱动器过电流报警的求助 点击:2421 | 回复:2



shenlan11051

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年4月16日
发表于:2013-10-30 16:53:14
楼主

各位大侠,我这边有一台翻转台,由松下A4伺服驱动器控制,现在有一个比较奇怪的故障:每次翻转臂下降到停止位时,在停止的瞬间,驱动器报过载报警,起初怀疑电源线和编码器线缆有问题,但是更换电缆后故障现象还是一样,请各位大侠帮助!




时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-10-30 19:41:33
1楼

扭力不足,你的运行速度是?

魔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:133
  • 历史总积分:133
  • 注册:2023年10月09日
发表于:2023-11-01 09:28:46
2楼

主要还是扭力不足,同一速度情况下,降低加减速度测试下。如果差值不大应该可以解决。如果对速度要求不高,也可以适当减小些。