求松下PLC的SV和DT指令的应用 点击:3685 | 回复:3



6355285

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年12月16日
发表于:2013-12-16 17:20:07
楼主

我需要知道一下松下PLC的SV指令和DT指令的应用。到时候能和维纶通的触摸屏联动起来,就是我要修改触摸屏的数值来实现修改PLC中的时间继电器的数值,我问过了,需要用到SV和DT指令,这俩指令需要怎么用呢?图片中的是我的程序,需要怎么修改?跪求大侠指点!客户突然提出这个要求,真的让我很是烦恼,设备已经在客户那里了,所以我需要一次性把程序弄好,到时候去客户那里把程序下载上就行,也不能在家里反复试验了!真的跪求大侠帮忙了!!




6355285

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年12月16日
发表于:2013-12-16 17:20:54
1楼

我弄的程序刚忘上传了~!现在上传!!求帮忙!!

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-12-16 18:08:45
2楼

TMX  DT3000

触摸屏地址DT3000

就明白了

QQ 380311035

PLC 触摸屏 编程电缆 培训等

6355285

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年12月16日
发表于:2013-12-16 20:46:17
3楼

非常感谢楼上的解答~!就是我需要用TMX 6  DT3000~!到时候触摸屏地址读取DT3000是吧?