你们伺服输出模块能不能在LVDT故障时强制输出信号来打开调门 点击:1210 | 回复:2



cchenqiang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年10月13日
发表于:2014-01-19 00:49:20
楼主

你们伺服输出模块能不能在LVDT故障时强制输出信号来打开调门,我们电厂旋转隔板经常自动关闭,真是害死我们了。虽然更换了新型LVDT并且进行了技改移位,但是心里一直害再自动关闭。





PID

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2017年1月04日
发表于:2017-01-04 16:21:25
1楼

在DEH里有一个阀位限制功能,你可以研究一下,能不能解决你的问题。

gsjydsj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2016年1月16日
发表于:2018-10-15 12:40:05
2楼

在DEH里有一个阀位限制功能,你可以研究一下,能不能解决你的问题。