求帮助,松下PLC的A21模块应用 点击:371 | 回复:2



很菜的狠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:47
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2014-03-10 10:04:06
楼主

现在在用A21模块与位移传感器配合,不会接线了。有用过的老师请指点一下。



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-03-10 21:16:41
1楼

与A21模块共地--BLUE

BROWN是电源端

BLACK是输出端上边表的很清楚呀

很菜的狠

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:47
  • 注册:2013年8月15日
发表于:2014-03-20 16:11:03
2楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 与A21模块共地--BLUEBROWN是电源端BLAC... 内容的回复!


好,谢谢,问题解决了,不是接线的问题,是读取wx10的指令用错了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师