PLC输出PWM控制变频器频率问题求教! 点击:5429 | 回复:8



纵横军团-棋影

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2014-04-28 21:14:18
楼主
求助帖50分-未结帖

PLC输出PWM控制变频器频率问题求教!
如下图中,这个时候如果用Y0来控制松下VF200的变频器的话,此刻变频器频率是多少呢?
如果我要更改变频器频率为20HZ呢,下面指令参数如何更改?
如果变频器频率的更改依赖于现场采集的某个测量值,比如是压力呢!该怎么瞬时改变频率?





阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-29 09:10:42
1楼

  没有用过 这个品牌的 变频器,只能帮顶,期待高手出现

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2014-04-29 12:31:47
2楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容:   没有用过 这个品牌的 变频器,只能帮顶,期待高手出现 


 别的品牌呢 你举个例子讲讲嘛 比如三菱的 西门子的 欧姆龙的 都可以啊!

whfhappy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2014年4月29日
发表于:2014-04-29 13:14:42
3楼

虽然我没有用过,不过看指令说明应该是这样的。输出的脉冲频率由控制代码决定,如果想要20hz,则代码是6(近似值19。5hz),所以只需要将第一条程序中的K1改成K6即可。如果需要通过现场检测的压力数据来控制的,我感觉你需要根据上表将压力值转换为1~19之间的某个数来控制了。

  ps:我也没有用过这个哦,你可以试试

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2014-05-22 14:32:03
4楼

高手请回复啊!求解!

工控钓鱼鸟

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2014-07-16 12:18:47
5楼

难道你要用来做变频器不成?我也没用过。

纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2014-09-09 09:13:32
6楼

引用 工控钓鱼鸟 的回复内容: 难道你要用来做变频器不成?我也没用过。 


 蠢才!

孤狼liu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年11月26日
发表于:2014-11-26 14:28:28
7楼

这个是松下PLC的pwm控制指令,如图中显示,它此刻PLC从CH0输出频率为 2 HZ,   运用pwm控制的话,如果你变频器最大输出频率为 50HZ 的话,这时你变频器的输出频率为 25HZ.



如果要更改变频器频率为20HZ,可以在先前连接的基础上,需要将变频器的7号端子和9号端子连接,然后在面板上设置它的输出频率。              也可以改变它的占空比来实现输出20HZ 的目的。


义博情天

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2016年3月26日
发表于:2016-08-31 13:47:51
8楼

PWM控制变频器的例子。。


热门招聘