波仕RS485光纤转换器(OPT35EXS)配电站多机通信应用案例 点击:475 | 回复:2



琳达_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1581
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2014-08-11 14:38:35
楼主


应用客户企业:山西某配电站

现场应用要求:

1.室外有4台RS485设备分别分布,现场通过单模光纤连接实现多机通信。

2.通信距离最远1200米左右。

3.通信速率在4800bps 。  



  配电站的RS-485口为半双工全双工通用,所以图中SDA(发送A)与RDA(接收A短接并且作为RS485的双向信号A)、SDB(发送B)与RDB(接收B短接并且作为RS485的双向信号B)。

实际根据地形分布画出的布线图为:

             

波仕提供的解决方案:采用波仕OPT485S型RS232/485/光纤转换器以及OPT35EXS型光纤中继转换器。因为2#和3#有2路光纤所以建议选用OPT35EXS串口光纤中继转换器,而1#和4#建议选用OPT485S串口/光纤转换器。选用光纤的好处是为了保证通信效果,避免外部环境电磁干扰的影响。转换器的端子的A和B,分别接配电室端子板上的A(SDA+RDA)和B(SDB+RDB)。

              波仕OPT485S和OPT35EXS的主要性能参数如下:

光纤接口   ST           电气   接口   DB-9孔RS-232(外插针座)  

传输介质   双多模光纤、或双单模光纤   接线端子(RS-485、RS-422)  

 通信  方式   异步RS-232   尺寸及重量   DB-25/25转接头大小、90克  

全双工半双工通用RS-485、RS-422   传输距离   40Km(单模)  

光波长   1300nm(单模)   适用光纤   50/125、62.5/125、100/140um  

波仕可以提供的其他解决方案:客户实际上最终要实现的是多个RS485设备口的光纤远距离多机通信,故使用OPT35EXS的地方也可以用2个OPT485S代替一个OPT35EXS。





1431897797

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2014年9月09日
发表于:2014-09-19 18:49:07
1楼

感谢楼主分享,期待以后也介绍文中提到的其他解决方案。

yikongda

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2012年6月12日
发表于:2014-10-14 16:54:39
2楼

感谢楼主分享,可以跟我们RS485光电转换器对比一下,www.yikongda.comQQ:2375723524


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师