台达HMI 历史报警记录如何清除 点击:3072 | 回复:4



小明123123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2014-09-01 15:55:40
楼主

遇到一个问题大神们帮个忙:台达HMI历史报警记录如何清除???




公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-09-01 16:06:23
1楼

到选项——设定模块参数——控制命令中,设定一下命令区起始地址,然后在“历史缓存区清除”前打个勾,看它显示哪个寄存器就用哪个寄存器来控制清除,鼠标移到后面的两个点上去,就可以看到这个寄存器的每个位分别控制一个缓存区的清除动作,一共12个位对应12个编号的缓存区。

小明123123

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:14
  • 注册:2014年8月27日
发表于:2014-09-01 16:17:30
2楼

回复内容:

对: 公孙小天 到选项——设定模块参数——控制命令中,设定一下命令区起... 内容的回复!


你好,我想做一个按键,如何来完成呢?我找到你说的位置了,但是做个按键的话,还是不怎么明白,求解答……

公孙小天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1330
  • 注册:2005年12月27日
发表于:2014-09-01 16:30:18
3楼

比如你用的是$0做命令区起始地址,勾选后显示$0,那么$0.0控制缓存区1、$0.1控制缓存区2。。。。依次类推,你做一个交替型按钮,地址填$0.0就可以了

我与孤独相处的很好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31
  • 注册:2018年6月16日
发表于:2023-04-09 20:22:16
4楼

我现在也遇到这个问题了,请叫您一下呢