神港温控器DCL-33A-R/M C5通信地址 点击:686 | 回复:2



plc&inverter

    
  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:79帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1812
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2014-09-20 18:59:33
楼主

哪位大侠告知神港温控器DCL-33A-R/M C5的modbus通信地址,最主要的是设定温度和显示温度这两个参数的地址,先谢谢了!网上的说明书太简陋了,没有介绍。



楼主最近还看过



plc&inverter

  • 精华:4帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:84帖 | 658回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1805
  • 注册:2004年9月04日
发表于:2014-09-25 22:06:41
1楼

现在知道了当前温度地址是80H,设定值是01H。我用威纶触摸屏与DCL-33A-R/M C5温控器连接,通信成功。比如读取3号站温控器当前值用4X3#129或6X3#129都一样,而设定值用6X3#2,能正常修改和显示设定值,若用4X3#2能显示,却不能修改设定值。

回复本条

    

Ation

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:104
  • 注册:2019年8月30日
发表于:2024-09-12 17:38:01
2楼

有没有程序能不能分享我参考下。谢谢