我觉得程序不应该有问题的啊 为什么变频器不转呢  难道是接线问题?




科恩能够

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2014年11月12日
发表于:2014-11-26 22:55:33
1楼

第一个MOV的S值应该是K0吧


义博情天

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:693
  • 注册:2016年3月26日
发表于:2016-08-23 08:42:17
2楼

向导里面参数要设置正确,周期设定是20MS,变频器里面的周期也对应20MS,变频器里要设定为PWM控制方式。接线要正确