西门子200控制伺服选型 点击:1767 | 回复:6



qq754001594

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2014-12-15 11:59:06
楼主

用西门子200PLC 来控制伺服,走脉冲。 200的PLC输出是继电器型的 能发脉冲吗?




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-12-15 12:19:53
1楼

不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-12-15 13:39:43
2楼

引用 zhu860423060 的回复内容: 不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲


一楼正解,楼主,不行你再搞个EM253带伺服模块

qq754001594

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2014-12-18 09:00:00
3楼

回复内容:

对: zhu860423060 不能,必须用晶体管型的,继电器型的无法输出高速脉冲 内容的回复!

谢谢了!

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2014-12-18 11:18:08
4楼

你还要估算一下PLC脉冲的输出频率是不是够。建议用S7-224XP CN,脉冲输出的最高频率是100K,其他西门子200的PLC脉冲输出频率都比较低,只有20K

QQ流浪汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:813
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2014-12-25 11:21:12
5楼

EM253比CPU模块还贵啊

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-09-11 09:33:48
6楼

继电器型的PLC 无法输出脉冲的, 只有晶体管型才可以



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师