55KW变频器一相输入无电流 点击:1652 | 回复:6



aday

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年4月03日
发表于:2015-04-03 08:59:15
楼主

电机带负载的话,只要开到30HZ以上,变频器就会报错,经测为S相如入的电流为零。不知道是不是整流桥的问题。但是这个整流桥的型号被认为撕去了。还有就是整流桥输出端的那几根细线是起什么作用的?




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-04-03 09:10:14
1楼

  这个是什么呀 ??

dujunchao-PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 515回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:1751
  • 注册:2013年2月03日
发表于:2015-04-03 09:16:07
2楼

30hz以内你在变频器上检测一下电流 直流电压  看看正常不

aday

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年4月03日
发表于:2015-04-03 11:13:06
3楼

其实不管多少HZ  S相都无电流

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-04-03 13:56:34
4楼

首先确认电源正常,然后针对检测(变频器是否开启进相检测,如果有进相检测的话缺相就会报警),三相整流模块坏了直接换新(也可以外部串接2个整流二极管,不过不是正规维修)

皇皇火火

  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2015年3月27日
发表于:2015-04-03 18:23:49
5楼

请问故障代码是什么啊?是缺相还是过流啊?首先量一下三相输出是否平衡?如果不平衡则驱动电路可能有问题?如果平衡,则接触器或整流桥有问题?希望能帮到你

aday

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年4月03日
发表于:2015-04-04 08:49:36
6楼

感谢老师们,测试了是整流桥S相坏了