松下FP0R步进电机控制指令一般都是用F171 SPDH,用别的什么高级指令的不必往下看,这个指令手册里讲的也是很详细的,但对于初次接触松下控制概念的人肯定不知道怎么写参数。上图,有点丑 大家凑合着看脉冲输出有PLS+SIGN也就是---脉冲Y0 + 方向Y1通道0的-----通道2的是Y3 和Y4---。另外就是CW/CCW这种是双输出也就是Y0 Y1根据需要的方向都会输出脉冲,第二种方法还是别用的好,看着就复杂那么一丢丢(正转Y0发脉冲,Y1 OFF / 反转Y1发脉冲,Y0 OFF)。两种方法的接线肯定是不一样的,不会的人自己再发帖求助!!!------认准主题不跑偏-------------第一种剩下的就是参数设定了,又分相对、绝对,这两个的区别太小儿科,也不多说,再细分就是--正转ON反转OFF和正转OFF反转ON--了,首先电机的正反转是根据你设置的 目标值的正负数(相对控制) 或者 与当前值的比较大小(绝对控制)。若你是相对控制,代码是 02 ,目标值是 -1000,则Y0发出1000个脉冲值,方向Y1 ON也就是输出1,电机反向旋转1000脉冲的距离,同时(DT90044 DT90045)由x(随便什么数)再减1000。若你是绝对控制,代码是 13 ,目标值是 -99,,当前值(DT90044 DT90045)是1000,则Y0发出1099个脉冲值,方向Y1 OFF也就是0没有输出,电机反向旋转1099脉冲的距离,同时(DT90044 DT90045)由1000减为-99。-----<此处内容被屏蔽>授人800自涨1000<此处内容被屏蔽>------说的有点啰嗦了,有错误请指正。