我想用一个威纶的TH6070ip来控制两个三菱的FX1N PLC;求助接口怎么做?用232还是485?具体接线这么个接法?谢谢诸位!
楼主最近还看过
fsjnzhouyan
首先威纶通没有TH6070ip屏,有TK6070ip屏,可以一个用COM1 RS-232,另一个用 COM2 RS-485 2W/4W。
银光人生—华
一个屏控制2个PLC?
可能不太好实现吧。不过可以按照下面思路:
屏控制--1台PLC---PLC控制另一PLC
这样屏只要和一台PLC通信就可以。
乖乖小笨熊
威纶可以支持1对多PLC,拟采用485方式连接,新建2个控制对象对应PLC
场子
回复内容:
方法不错不错,免得那么麻烦
高手强大,发个具体点的方案呀
yaojun1971
感谢楼主分享,小白来来学习一下。谢谢啦!
v101011
学习使用威纶通触摸屏,谢谢!
fenfeix
好东西,谢谢分享
picc85909875
感谢分享,下载学习一下,楼主好人
工控网88
hcroget
很实用的东西,正需要呢,谢谢楼主分享!
junjun9561
谢谢楼主的分享!!!!!
leiua
其中一台PLC加一个232-BD 扩展模块,这样就可以232、458(4W)一起通信了! 我用458(4W)连三菱1s + 台达SV3 同时连2台PLC !