欧姆龙PLC模拟量编程求助。 点击:5175 | 回复:8



wozhuantou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:767
  • 注册:2014年1月06日
发表于:2015-08-31 09:57:41
楼主

请教一个问题,PLC型号是欧姆龙CJ1M CPU22,模拟量模块型号是CJ1W-AD081-V1,采集现场压力传感器信号,传感器参数1-5v,对应的压力值是0-20兆帕,请问plc怎么编程呢?最后还要将适时压力值显示在触摸屏上。因为没接触过OMRON PLC,不知道模拟量的处理和西门子PLC是否类似,麻烦高手解答,最好有个实例程序,不胜感激。

 注:对SCL指令应用不太熟悉。




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-31 13:16:36
1楼

如果没有模拟量库,就自己编程吧。

根据对于关系进行计算。

wozhuantou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:767
  • 注册:2014年1月06日
发表于:2015-08-31 14:28:09
2楼


回复内容:

对: 银光人生—华 如果没有模拟量库,就自己编程吧。根据对于关系进行计算。 内容的回复!

能说得详细一点吗?不知道欧姆龙PLC处理模拟量和西门子300是否是一样的方法。看了一些实例,但总感觉怪怪的,是我理解错了?比如这个例子我这样写不知道对否?

压力值=20*输入/4000

hanzongwen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2015-08-31 15:17:42
3楼

不一样的,去欧姆龙官网下载个模拟量编程手册看手册吧,需要编辑输入信号形式1-5v或4-20ma,等一系列参数设置。然后你把上下限先编程一下,MOV 0 D100 , MOV 0 D101, MOV #200 D102,MOV #FA0 D103,#200是你的压力传感器量程,你也可以写成20或2000,看你需要输出的精度了。然后MOV I:2001(模拟量输入具体地址和通道) D200,然后使用SCL指令 D200 D100(写的量程上下限) D300(输出到DM),触摸屏软件读取D300的值就行了。

wozhuantou

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:767
  • 注册:2014年1月06日
发表于:2015-08-31 15:43:42
4楼


回复内容:

对: hanzongwen 不一样的,去欧姆龙官网下载个模拟量编程手册看手册吧,需... 内容的回复!

这样显示到触摸屏上的数据不是浮点数吧,岂不是不太精确。我这样处理到底有什么问题呢,因为它们彼此都是呈线性关系的啊。

hanzongwen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2015-09-01 08:22:17
5楼


回复内容:

对: wozhuantou 回复内容:对: hanzongwen  不一样的,去欧... 内容的回复!

你把量程20MPA写成2000,这样scl算出来的值最大信号输入对应的值就是2000,你把触摸屏设置两位小数点,读到触摸屏上的值就是20.00MPA,两位小数点还不准确吗?


hanzongwen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2015-09-01 08:26:50
6楼

SCL D200 D100 D300这个质量中的D200是你读取的模拟量值(指定一个通道,精度4000),D100是你设置的上下限的连续4个寄存器(D110-D103),D300是SCL指令换算后的值存储的寄存器。

庞先森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年8月29日
发表于:2018-02-08 16:07:55
7楼

您好,想请教您一下


PLC型号欧姆龙CJ2M CPU33,模拟量模块型号CJ1W-AD081-V1,采集现场压力传感器信号(4-20mA),对应压力可以通过触摸屏设置,请问PLC程序怎么写。触摸屏也要显示实时压力的。可以的话,麻烦写个案例程序,谢谢您!!

marshal777

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2020年11月12日
发表于:2021-09-23 05:14:46
8楼

引用 "庞先森" 的回复,发表在7楼
        内容: 您好,想请教您一下PLC型号欧姆龙CJ2M CPU33,模拟量模块型号CJ1W-AD081-V1,采集现场压力传感器信号(4-20mA),对应压力可以通过触摸屏设置,请问PLC程序怎么写。触摸屏也要显...


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师