控制柜检验规范
1.0 目的/Purpose
本程序的目的是规范赛莱默RD&E电气&控制设计人员在接收电控柜时采用规范的验收标准,提高控制盘柜质量。
2.0 适用范围/Scope
适用赛莱默RD&E所有电控设计人员。
3.0 职责/Responsibility
本流程所述活动由WS南京SOUCING、采购、质检部门和人员负责。
4.0 定义/Definition
低压开关柜:一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。
PLC可编程控制指成套的控制柜 :可实现电机, 开关的控制的电气柜。PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。
5.0程序/Work Procedure
本流程包含电气控制盘柜内电器元件及配件组装的检测;二次线加工工艺检测;一次线加工工艺检测
5.1盘柜内电器元件及配件组装的检测
a. 检查前首先看明图纸及技术要求。
b. 检查元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下。
c. 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符。如不符请及时说明更正。
d. 检查元器件有无损坏,已损坏元件不得安装。
e. 检查同一型号产品应保证组装一致性。
f. 在固定安装式装置内,接线座距装置底面的距离不应小于0.20m。
g. 检查组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层。防护层应无脱落变质、生锈等现象。
h. 检查胶木、电瓷、精密仪表等易碎元件是否有胶皮垫。对动作时产生较大震动的电器元件,安装时应加防震装置。
i. 检查所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。
j. 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目。安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致。
k. 检查保护接地连续性。接地装置表面不得沾漆、生锈,必须装有地符号的接地标牌。保护接地连续性利用有效接线来保证。
l. 检查安装板上安装孔应两边平滑,不应有毛刺尖峰。
5.2 二次线加工工艺检测
a. 二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平 竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同的相同元件走线方式应一致。
b. 三防产品的二次导线应选择铜芯镀银绝缘导线。
c. 所有模拟量信号接线必须使用高质量屏蔽电缆;所有通讯线必须使用专用通讯电缆。
d. 所有电器元件的二次连接端子、端子排及连接导线均应有标号,标号应完整、 清楚、牢固、不褪色。
e. 接线面每个元件的附近应有标志牌,标志牌不得固定在元件本体上。
f. 二次配线的线束,不应直接在铁板或导线部件上敷设,应采用一些相应的保护措施,如用螺旋管、走线槽、吸盘尼龙拉带等。
g. 交流主回路的导线颜色应为黑色,二次控制回路为红色和蓝色,安全接地线为黄绿双色。
5.3 一次线加工工艺检测
a. 装置中母线和导线的颜色应符合GB2681-81《电工成套装置中的导线颜色》的规定,它们的相序标准见下表:
电 路
线 性
标 志
三相交流电路
A
黄、黑
B
绿、黑
C
红、黑
零线、中性线
淡蓝色
安全用接地线
黄绿双色
直流电路
正
棕色
负
蓝色
接地中线
黄色
b. 保护电路的连续性利用有效接线来保证。柜体内任意两个金属零部件通过螺钉 连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈,并注意将垫圈齿面接触零件表面。
c. 当需要外部接线时,其接线端子及元件接点距结构底部距离不得小于200mm,且应为 连接电缆提供必要的空间。